发表于 2011-7-8 20:44:23 | 显示全部楼层
这只是人的问题,跟表没关系,应该好好学一下了!
发表于 2011-7-8 20:46:37 | 显示全部楼层
11楼说得比较有理
发表于 2011-7-8 20:50:52 | 显示全部楼层
零线断了,在测电压零线就直接变地线了
就象平时只有一条火线你直接塔到随便的导体都会有220V
这没什么奇怪  对地测量就是这个意思啊。
但是我感觉你这样测线不是很麻烦?你断掉电直接量电源线通不通不就行了?
发表于 2011-7-8 20:55:59 | 显示全部楼层
那是零线虚,测电压有220伏。带上负载就不行,而且电压很低50-150伏左右,重新接检查电源
发表于 2011-7-9 15:16:47 | 显示全部楼层
电工基础太差,就是数字表也只是二三十伏电压,不可能达到二百二十伏
发表于 2011-7-9 22:01:21 | 显示全部楼层
零线断用电笔就能测,两根钱都会亮。
发表于 2011-7-9 22:02:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 西乡卫星 于 2011-7-9 22:13 编辑

零线中间有接头接头氧化严重或似断非断,而导致接触电阻很大,用万用表测量就是有220V电压,单独接电风扇不动,应该这时在电风扇的两端测量电压应该是0V,关闭电风扇电压又会是220V,我遇到过类似问题,但不是空调线路,这种故障检查有方法:把一端两根或三根线短接在另一端测量线与线之间的电阻就可以判断。
发表于 2011-7-9 22:13:05 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-9 22:21:10 | 显示全部楼层
我认为应该是零线松动使线路不能带负荷
发表于 2011-7-9 22:35:52 | 显示全部楼层
数字万用表也不太可能,最多是感应电压,感应电压也不会那么高