他这个是属于零线断了,但是火线没坏,2线之间压差仍然是220V,只不过无法形成闭合回路罢了也就没有电流。同样道理,你量一根220V线根一根440V线,则2线的压差仍然是220V,则电压仍然是220V。
发表于 2015-3-24 20:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
零线断掉数字表量是有电压的,但是不可能有220,遇到几次都只有1百多
发表于 2015-3-24 20:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
应该空调开机状况下应电压!
发表于 2015-3-24 20:56:43 | 显示全部楼层
我测过零线断线的,实测是270伏左右,正常电压是238伏左右,后用灯泡试不亮
发表于 2015-3-25 08:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
奇怪,怎么测的?如果是零线断掉,用电笔接触零线,电笔氖炮公亮的,
发表于 2015-3-26 07:59:20 | 显示全部楼层
我见过这故障,修了一天。
发表于 2015-3-26 08:35:59 | 显示全部楼层
用那种万能表区分火、零线都很容易啊!一手捏黑表、电压档另一表针测!难吗
发表于 2016-1-10 17:21:26 | 显示全部楼层
谢谢分享心得
发表于 2016-1-11 01:28:24 | 显示全部楼层

好东西学习谢谢楼主分享资料谢谢分享
发表于 2016-1-11 06:46:22 | 显示全部楼层
用的可能是数字万用表