楼主: 8780135

万能表也会欺骗你的眼睛,好东西当然要分享。

    [复制链接]
发表于 2012-6-23 20:55:26 | 显示全部楼层
指针万用表不会出现这个现象吧
发表于 2012-6-23 22:45:19 | 显示全部楼层
   这个问题很正常,就是零线虚接。关键是要监测启动瞬间的电压,马上就会现出原形。回复中好多人认为不可能测出220V譬如:有的电饭锅指示灯亮按下接通发热盘就不亮了;有的家中火表亮,一开灯就没电了;最后都是线路加不起负载,如果没有220V难道这些指示灯会正常发光?
     空调也不例外,我曾经接修过一台三相春兰,人家判断主板坏。一看上电有滴滴声,显示屏能正常操作,当开自动时(冬天)外机一启动,显示屏就无电,过后马上就又滴滴上电待机,监测内机220v供电,当启动时电压急剧下降至70v而后又马上恢复至220v;强制制冷,内风机先工作,如出一辙,排除外机。在办公室插座借零线一拭一切正常
  
发表于 2012-6-24 00:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
家故障对修黑电的不是问题!
发表于 2012-6-24 06:29:31 | 显示全部楼层
是不是还有接地线啊,一般不可能会有这种情况的啊
发表于 2012-6-24 07:17:35 | 显示全部楼层
学习了          没见过这种
发表于 2012-6-24 07:24:30 | 显示全部楼层

我只用数字万用表,学习了
发表于 2012-6-24 07:25:55 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,不过还是顶下
发表于 2012-6-24 08:27:13 | 显示全部楼层
铝线接头最容易出问题。
发表于 2012-6-24 10:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
不可能的,少忽悠我们了,我的亲身经历,没有220,只有几十伏。
发表于 2012-6-24 18:24:00 | 显示全部楼层
零线断的故障我遇到过2次,第一次是我哥家卧室灯不亮,因为全部安装的暗线,打开开关测量开关盒内有220V,但另取一根线分别与火、零线接头后测量:火线为通,零线不通。所以灯不亮。第二次是一个朋友家客厅插座无电,空调不开机,在进门口处将空气开关分别断开,找出该插座对应的空开后,测量空开处有电压220V,但插座处无电压,家里装修全部是暗线,所以朋友也不想再把墙壁弄坏,只好用线管、卡子重新走一组明线,大热的天弄得我都湿身了