电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 8780135

万能表也会欺骗你的眼睛,好东西当然要分享。

    [复制链接]
发表于 2011-7-10 18:21:18 | 显示全部楼层
一般不会出现这种情况,万用表测有220V电压,有负荷后就不会有电压
发表于 2011-7-10 18:54:13 | 显示全部楼层
不会吧,如是零线不通还有220V?再说,只要电笔一测,就只零线通断。没有那么复杂的。对吗?
发表于 2011-7-10 19:31:13 | 显示全部楼层


这种情况常有
发表于 2011-7-10 19:59:35 | 显示全部楼层
指针万用表是不会出现那种现象的
发表于 2011-7-10 20:47:08 | 显示全部楼层
一定是数字表。
发表于 2011-7-10 21:01:45 | 显示全部楼层
火线是断非断时也是这样,没必要一定认为是零线的问题。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-10 21:02:27 | 显示全部楼层
只有数字表才会出现此现象
发表于 2011-7-10 21:32:48 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,我一个朋友家的水泵不工作,断开闸刀测进线有220V电压(数字万用表),合上闸刀后就没有电压了,最后查到也是零线断
发表于 2011-7-10 21:47:03 | 显示全部楼层
看到大家都在探讨这个问题,就说明这个帖子的价值。说实话,我相信每一个维修工在漫长的维修生涯中,都会碰到那么几次‘假电压’,又或称之为‘虚电压’的问题。大家说对吗?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
北疆冰雪 + 2 参与鼓励

查看全部评分

发表于 2011-7-10 21:48:32 | 显示全部楼层
不是表有问题,是因为线路接头碳化而导致的用表测有220V,,加负荷就不行了。这个问题我在给厂矿企业检修线路时见多了。无论你用什么表测都是一样的。加上负荷再测就一清二楚了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
北疆冰雪 + 2 参与鼓励

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:22 , Processed in 0.062298 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表