电压低

[复制链接]
发表于 2011-7-5 21:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 黄家华 于 2011-7-5 21:12 编辑

大家好。我有一台施工电梯。电机是11KW 3个。外配电箱电压不够。老是烧毁交流接触器。能有什么好办法那?电压是解决不了,有什么可以补偿的好办法吗。谢谢大家。
发表于 2011-7-5 22:11:11 | 显示全部楼层
多少电压呀
发表于 2011-7-5 22:43:43 | 显示全部楼层
电压太低了没办法,也可以考虑改绕接触器线圈,公式就是380/现在电压=电压比,匝数/电压比,导线截面积*电压比,根据面积查资料得出线径
 楼主| 发表于 2011-7-6 19:00:59 | 显示全部楼层
回复 2# 何成祥
静态电压380V
启动瞬间在280V。
    工作中电压在370V上。有的是9511接触器。好的500的,天水牌的。用上一段时间就启动不起来了,打开接触器,触点都烧毁了;。
 楼主| 发表于 2011-7-6 19:02:21 | 显示全部楼层
是主触点烧毁。要是线圈烧毁就好办了。有个恒压器不就解决了吗