空调过滤网里面结霜、结冰是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2011-7-12 22:10:51 | 显示全部楼层
不是氟少了就是内风机或风道的问题
发表于 2011-7-12 22:28:53 | 显示全部楼层
可能电容有问题
发表于 2011-7-12 23:18:52 | 显示全部楼层
顶顶顶,,,找个修空调的看看,我们技术很好的
发表于 2011-7-13 15:01:58 | 显示全部楼层
重点检查内风机吧,都结霜了,就是没把凉气吹走
发表于 2011-7-14 22:04:34 | 显示全部楼层
从头看到尾  都是高手呀!  这是个用户呀   不是搞维修的    他这情况如果系统压力没有问题   就是联机管瘪了!见过缺氟结冰的  也没见过整个内机结满霜的!让我想起冰箱的冷冻室了  呵呵
发表于 2011-7-15 09:18:03 | 显示全部楼层
只想说 这里是技术交流论坛 不是客户技术咨询论坛!
即便是给你们说了 你们自己有工具检查检测吗?
发表于 2011-7-15 18:22:53 | 显示全部楼层
测一下压力,缺不缺氟
发表于 2011-7-15 18:37:24 | 显示全部楼层
内机的风扇转的不快,可能是电容的原因
发表于 2011-7-15 18:46:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-17 21:57:03 | 显示全部楼层
内风机运行速度慢