楼主: jsyzsys

空调过滤网里面结霜、结冰是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2011-7-9 23:58:09 | 显示全部楼层
结冰就是缺氟  开机看看 外面细管子都是白色的孀这就是缺氟 现象
发表于 2011-7-9 23:59:29 | 显示全部楼层
原价3元    想要多少都可以
发表于 2011-7-10 00:00:38 | 显示全部楼层
外机风机电容原价3元    想要多少都可以
发表于 2011-7-10 06:15:18 | 显示全部楼层
过滤网脏了,或内风机转动不良,按原理检查。
发表于 2011-7-10 07:18:03 | 显示全部楼层
氟不够吧!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-10 07:39:40 | 显示全部楼层
停机待冰化完在试试看看出风量
发表于 2011-7-10 07:54:34 | 显示全部楼层
管子弄瘪了.截流形成的
发表于 2011-7-10 08:22:33 | 显示全部楼层
缺氟 或内风机故障
发表于 2011-7-10 08:38:08 | 显示全部楼层
因为楼主说过去年移过机。可能有哪些地方漏了。因为内机结冰霜最多的两个毛病就是一个是缺氟一个是内风机不转,或者转速达不到。你这个是新机,那么一般风机或电容问题出现的概率较小。那么只能说是移机造成的泄露。你去年移完机今年开机不冷说明就是漏氟,而且管路里面有空气,重新加了氟以后效果自然不会好。因为氟泄露得差不多了,所以导致内机结霜,这样就导致气流循环不畅通,出风也就变小了。建议楼主先打个修理人员检测一下空调压力。如果还是少氟那么就先查漏,把漏点找出来,再抽真空,最后再加氟。
发表于 2011-7-10 11:04:17 | 显示全部楼层
回复 99# realworf