格力3P三相电空调显示E2是什么故障?

  [复制链接]
发表于 2011-7-3 08:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接修一台空调显示E2清洗内机后背后工作半个小时显示E2 是什么情况请高人回答?
发表于 2011-7-3 08:51:31 | 显示全部楼层
要清洗外机,散
热不好
发表于 2011-7-3 08:51:39 | 显示全部楼层
看看室内管温传感器是不是断路了
发表于 2011-7-3 09:13:59 | 显示全部楼层
开最大风试试内机,
发表于 2011-7-3 09:19:31 | 显示全部楼层
好象是内机过冷保护,内机的管温探头看看
发表于 2011-7-3 09:52:32 | 显示全部楼层



    室内机过滤网是不脏堵了?E2是内侧防冻结代码,就是冷热交换不好,热气进不来冷气出不去!
发表于 2011-7-3 14:03:42 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2011-7-3 20:19:14 | 显示全部楼层
内机防冻结保护,1:过滤网脏.2:缺氟.3:内机管温传感或内板.
发表于 2011-7-3 22:29:53 | 显示全部楼层
你是洗过内机才出现这个情况的,会不会是你在操作时不小心碰断了管温传感器的线。另外要注意风量是否正常。
发表于 2011-7-4 20:32:28 | 显示全部楼层
同一上一层说法,应该是内板接收不到管温