\求组这台空调的解决办法

  [复制链接]
发表于 2011-7-2 17:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人 接触空调时间不长,基本的空调维修都能搞定,前几天卖了一台二手双鹿空调出去,几天后过来说关不掉,去检查,发现内机遥控关机关不掉,由于这台机器外机安装在很难上去的位置,也看不到  只能大致听到外机停了,关机时运行指示定也熄掉了,但是内风机就是不停。遥控器虽然是万能的,但我换一个遥控器还是一样。基本认为是电控板坏了,正好店里也有几台同型号的机器,拆了一块装上就好了。
现在我想请问下,这内风机不停是电控板那块区域管的 能否维修起来,换上通用版不是又要花钱  能休就休   这样才好  下面是图片,相机不好 分开来拍的
111111111111111.jpg
222222222.jpg
33333333333.jpg
发表于 2011-7-2 17:59:53 | 显示全部楼层
这个难说,只有慢慢查才知道了。
发表于 2011-7-2 18:00:23 | 显示全部楼层
这个难说,只有慢慢查才知道了。
发表于 2011-7-2 18:12:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 高端家维 于 2011-7-2 18:16 编辑

可控硅  击穿短路(第2张标SCR的3脚原件)。换掉即可,好了别忘回贴

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
北疆冰雪 + 2 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-7-2 19:10:08 | 显示全部楼层
定频空调不会是继电器触点粘连了吧。。。
发表于 2011-7-2 19:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-2 19:26:21 | 显示全部楼层
不同品牌内风机的控制电路也不一样,也可能出现4楼的情况。
发表于 2011-7-2 20:15:36 | 显示全部楼层
路过看看。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-2 20:36:50 | 显示全部楼层
感谢四楼的指点
发表于 2011-7-2 21:12:51 | 显示全部楼层