空调不制冷,内·外风机都运转,2L接线柱无电

[复制链接]
发表于 2011-7-2 15:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我一台科龙空调1匹挂机,空调不制冷,内·外风机都运转,2L接线柱无电,散热片不热,不知到是哪些原因可能引起的?请高手指点一,二
发表于 2011-7-2 15:38:28 | 显示全部楼层
线路中断或者电脑板出问题了
发表于 2011-7-2 15:53:46 | 显示全部楼层
找个维修师傅上门看看就知道了!!!!
 楼主| 发表于 2011-7-2 16:07:31 | 显示全部楼层
谢谢双兴电器 师傅的指点,我请了一个熟人师傅,可他明后天才有空,我本身是低压电工,对家电维修有兴趣,所以想请教一下各位
发表于 2011-7-2 16:31:02 | 显示全部楼层
楼主运气不好,前几天你的一位同行也是空调坏了,维修师傅好像看空调太老,没有给他修,劝他换个新的,结果他自己检查发现是开关接触不好了,自己给鼓捣好了,在这里骂那位师傅没有人品。楼主打开外机,看看2L线是接什么的啊?外机一般5根线,公用 压机  风扇  四通阀  地线。夏天制冷,四通阀那根线是没有电的。地线当然也不会有电了,如果剩下的那两根有电,那就可以排除室内机的问题了。重点检查压机 冷凝器 压机电容。如果压机那根线也没有电压,那就要检查线路和内机板子了。
发表于 2011-7-2 16:35:48 | 显示全部楼层
是单冷,还是冷暖的?检查启动电容和压缩机
 楼主| 发表于 2011-7-2 16:58:59 | 显示全部楼层
回复 5# thx8133


    谢谢你热心指点,是有五个接线柱,左边是地线和N接线柱都无电,右边3个接线柱分别是1L·2L·3L,只有2L无电,应该是四通阀,看来故障是压机或起动电容
 楼主| 发表于 2011-7-11 20:15:41 | 显示全部楼层
回复 7# hesengseng


   感谢 thx8133 师傅的指点,因熟人太忙,我按照thx8133 师傅的指点,发现电路没问题,拆下起动电容,花15元买一个35uf电容换上,立即OK!
发表于 2012-6-16 21:48:44 | 显示全部楼层


请问高手,修一台科龙3P柜机短路后换保险试机没有短路了,但不制冷,内外机风机正常,外面防盗网没接触到压机,但管路没一点霜,给点思路谢谢!如果压机工作正常怎么查,
发表于 2012-6-17 07:32:42 | 显示全部楼层
ゞo守侯 发表于 2012-6-16 21:48
请问高手,修一台科龙3P柜机短路后换保险试机没有短路了,但不制冷,内外机风机正常,外面防盗网没接触 ...

温度设定在最低温度以后,如果不启动,首先确定压缩机是否正常工作,如果压缩机不能正常工作,说明电路存在问题,仔细检查从内机到外机的每一根线路,压缩机主电源线、信号线等等,是否存在短路或者断路的可能。检查内机和外机的传感器。如果压缩机能正常工作,有可能是缺少制冷剂,管路堵塞,压缩机内部阀片损坏,或者四通阀串气等等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 03:22 , Processed in 0.058463 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表