格力1.5开机工作10分钟左右就停机!

  [复制链接]
发表于 2011-7-1 09:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接到一台格力1.5P空调,老板娘说开机工作10分钟左右就停了,内机显示频依然亮起的,就是没风吹出来!
  关机再开又能用10分钟左右就停,而且工作的时候没制冷效果,只是有风吹出来!
  
  请问各位师傅,我该从哪里检查问题呢?我是新手,请大家多多指教!
发表于 2011-7-1 10:18:21 | 显示全部楼层
充氟.                          .
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:38:52 | 显示全部楼层
回复 2# 148314738


    没氟了会导致停机?
发表于 2011-7-1 17:26:22 | 显示全部楼层
回复 3# deng4519201


    会。
发表于 2011-7-1 20:39:47 | 显示全部楼层
用电流表先测一下电流,如果电流过小就先充氟利昂。
发表于 2011-7-1 20:40:14 | 显示全部楼层
用电流表先测一下电流,如果电流过小就先充氟利昂。
发表于 2011-7-1 20:51:17 | 显示全部楼层
电流大了...
发表于 2011-7-1 21:23:45 | 显示全部楼层
首先检查外机是否正常工作!然后检查电流和制冷剂是否正常!
发表于 2011-7-1 21:42:22 | 显示全部楼层
接压力表,电流表开机监测,看是缺氟还是保护...在内外机都正常启动的情况下,如果电流小,压力也低就是缺氟;如压力高或电流也大就是高压保护......
发表于 2011-7-1 22:47:02 | 显示全部楼层
支持九楼方法