发表于 2011-6-30 14:28:07 | 显示全部楼层
有没有氟,你测了吗?压机是好是坏你懂吗?其他正常吗?
发表于 2011-6-30 18:16:59 | 显示全部楼层
用手能堵住排气口说明就压机的问题大点
发表于 2011-6-30 20:42:19 | 显示全部楼层
四通阀问题
发表于 2011-6-30 20:55:02 | 显示全部楼层
有测下电流,要不是有睹就是压缩机坏了吧
发表于 2011-6-30 21:39:47 | 显示全部楼层
看看电源相序对不对。
发表于 2011-6-30 23:07:11 | 显示全部楼层
应该是压缩机坏了
发表于 2011-6-30 23:25:12 | 显示全部楼层
把压机焊下来试就不明白了。可用氮气吹洗系统,是否有油堵不然就是四通阀串气
来回上电四通阀轻敲阀体,看能复位不。
发表于 2011-6-30 23:31:43 | 显示全部楼层
把压缩机焊下来,单独试一下排气。这样做可以事半功倍。
发表于 2011-6-30 23:52:23 | 显示全部楼层
回气管阀是否开启,回气管有无堵塞;压缩机窜气。
发表于 2011-6-30 23:59:09 | 显示全部楼层
应该是压机挂了!