请教四通阀有故障会导致压机热保护吗

[复制链接]
发表于 2011-6-30 09:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在有三菱重工1.5匹冷暖机开机半小时出现压缩机热保护,电流7安,压力正常,回收雪种不干净,这是四通阀有故障吗
发表于 2011-6-30 09:23:48 | 显示全部楼层
四通阀卡在中间???
发表于 2011-6-30 13:07:55 | 显示全部楼层
前段时间遇到过一台奥克斯,低压 压力正常,电流正常,就是制冷效果差,收氟收不彻底,低压只能抽到0.2,而且时不时的低压还回升,但是不保护。你的问题是不是应该先排除外风机和冷凝器过脏,如果是四通阀漏气,只要工作电流不大,30分钟也不应该保护吧。