30KW的直焊机(氩弧焊机)该放多大的电缆?

[复制链接]
发表于 2011-6-29 18:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公司现要增加2到3台焊接设备,每台设备功率为三相平衡负载30KW,设备内主要负载有氩弧焊机2台。从配电房到车间的电缆长度为60米,请问该放多大的电缆?
发表于 2011-7-3 01:29:23 | 显示全部楼层
10平方就足够了
发表于 2011-7-3 07:49:37 | 显示全部楼层
同时使用时,放35的。
 楼主| 发表于 2011-7-3 11:57:34 | 显示全部楼层
一台设备30KW,那就是60个安培,3台设备就是90个KW,也就是180安培,10平方的电缆的安全载流量应该是50安培左右吧,35平方的电缆应该是不高于130安培吧,能吃得消吗?
发表于 2011-7-25 10:56:05 | 显示全部楼层
按功率算下来应放95的,但是第一,离配电室不是很远。第二,主要是电焊机是三相的,电流平衡。也不是满负荷运转。我们厂以前有三相直流焊机用的是6平的有100米吧输出电流很正常,长时间用时电缆也不热。你参考一下。
发表于 2011-7-25 11:40:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 我形我色 于 2011-7-25 11:42 编辑

35够了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
用  YJV 电缆
发表于 2011-7-25 11:45:30 | 显示全部楼层
如果是长期的,也许还要增加容量的话,用50吧。
发表于 2011-7-29 17:56:47 | 显示全部楼层
最低要60的铜线
发表于 2011-12-25 17:36:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 云卷云舒 于 2011-12-25 17:38 编辑

做车间主电线怎要给的余地才行!要不以后就有哭的时候的,呵呵就那三台放35平方是够了,不可能只三台没别的啊,,所以看着放吧,不要小于35平方。50到70应是不错的先择
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:56:57 | 显示全部楼层

是单独放的,早放好了,放了75的,谢谢你的参与