楼主: 飘飘爱

看看冷库的安装

  [复制链接]
发表于 2011-6-29 14:13:51 | 显示全部楼层
嘿嘿
和冰箱差不多的结构呢、
发表于 2011-6-29 15:51:13 | 显示全部楼层
回复 1# 飘飘爱

做冷库,我是老外,就问个老外的问题:那四个面的排管不可以同时蒸发吗?也就是说,象空调机那样,四组管并联使用可以不?
 楼主| 发表于 2011-6-29 16:00:22 | 显示全部楼层
回复 12# 无极无限


    是5面,顶上还有。可以的,不过很麻烦高压出来分5组,低压回来5组变1组,直接串联多好啊
发表于 2011-6-29 16:12:05 | 显示全部楼层
回复 13# 飘飘爱


    哦,我还以为装门那面没管呢,我是修冷柜的,就照修冷柜的思维去想问题了,不好意思!
发表于 2011-6-30 00:40:37 | 显示全部楼层
单根管长度,理论60米,经常做,40米,太长了效果不好再就是回油,要考虑系统油要能回到压缩机里去,其他没什么,工艺不错
发表于 2011-7-1 23:05:25 | 显示全部楼层
回复 8# 774373629


    水怎么化霜,请解释一下?
发表于 2011-7-2 00:44:03 | 显示全部楼层
请问钢管连接是用电焊吗?
发表于 2011-7-3 22:16:42 | 显示全部楼层
回复 2# 飘飘爱

请问32钢管弯是自己弯的吗?自己焊的吗?再就是每一面管的过渡连接管用的是多粗的,都是电焊焊的吗?
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:05:23 | 显示全部楼层
回复 18# 中级维修


    弯头是买的成品U型弯,两面弯头中间直管电焊焊接。每一面的过度连接时用的19铜管,每一面管子的接头提前用铜焊焊一截25的铜管,现场只连接19的铜管就可以了。
弯头也可以自己弯,无缝钢管8米一根可以要好长的排管直接弯,电焊接头就少好多的,不过弯管设备不便宜,量少的话投入划不算。
发表于 2011-7-4 14:25:19 | 显示全部楼层
回复 19# 飘飘爱


    你的QQ是。。?我1762585571,希望有事时请教。