电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1633|回复: 0

有关压缩机保护控制

[复制链接]
发表于 2011-6-29 08:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在家用空调控制系统中为了保护压缩机,一般有以下保护:
①      制冷时压缩机关机后,延时3分钟开机。目的:确保压缩机停后再次启动时系统高、低压力处在平衡状态运行。
②      制冷时蒸发器防冻结保护。工作方式:制冷模式下,压缩机运行一定时间后,室内蒸发器盘管温度<A℃时,控制器会自动检测室内风机是否在高速状态运行。不是,控制器会自动切换室内风机高速运行,数分钟后再检测蒸发器盘官温度,如果低于A-2℃控制器会自动关闭压缩机、外风机。如果压缩机、外风机关闭后蒸发器盘官温度高于正常温度时,满足压缩机3分钟延时条件,压缩机、外风机重新启动。40分钟左右若满足防冻结保护条件,重复防冻结过程。目的:为了防止压缩机吸入有害湿蒸气。
③      制冷时高压保护。工作方式(压力检测):制冷模式下,当冷凝压力高于设定值,控制器会自动切断压缩机运行。目的:为了防止压缩机在超负荷运行。
④      制冷时低压保护。工作方式(压力检测):制冷模式下,当回气压力低于设定值,控制器会自动切断压缩机运行。目的:为了防止压缩机吸入有害过热蒸气。
⑤      制冷时系统泄漏低压力保护。工作方式(温度检测):制冷模式下运行一定时间后,当房间环境温度-蒸发器盘管温度<A温差时或(有些厂家用检测蒸发器盘管温度始终>B℃值时),控制器会自动切断压缩机运行。目的:为了防止压缩机吸入有害过热蒸气。
⑥      压缩机过流、过热温度保护。这种保护器紧贴在压缩机外壳上,当压缩机运行电流或外壳温升过高时,自动切断压缩机运行。目的:防止压缩机在过热、过负荷状态下运行。
⑦      电流检测。当系统运行电流超过额定值X%时,控制器会自动切断电源。
⑧      电压检测。当供电电压超出额定值±X%时,控制器会自动切断电源。
⑨      缺相保护。当三相供电电源R、S、T中有一组缺相,控制器会自动切断压缩机供电电源。
⑩      相序保护。当三相供电电源R、S、T排序不对,控制器会自动切断供电电源。
以上所有制冷时对压缩机保护功能,不可能在一个控制器上体现,只是例举控制方式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 12:28 , Processed in 0.043105 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表