空调收氟的快速方法

    [复制链接]
发表于 2013-7-13 12:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-13 12:36:44 | 显示全部楼层
我一般都用手去抓感温头让它启动
发表于 2013-7-13 12:38:09 | 显示全部楼层
lz的方法太慢了还得先接点水把水烧开再找块毛巾捂热至少得二十分钟啊。我一般2分钟搞定
发表于 2013-7-13 12:46:01 | 显示全部楼层
大家都要把经验让彼此分享
发表于 2013-7-13 13:13:03 | 显示全部楼层
不都是这么收吗,快在哪里?
发表于 2013-7-13 13:14:22 | 显示全部楼层
呵呵, 我也来学习了!不过对于那些用户还是可以操作的了!收个氟不复杂!
发表于 2013-7-13 13:43:04 | 显示全部楼层
我们一般一分左右就收完了额。
发表于 2013-10-8 19:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-9 20:38:58 | 显示全部楼层
修空调应该都知道这办法吧!!!
发表于 2013-10-9 22:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 lukking 于 2013-10-9 22:32 编辑
水月岛主 发表于 2013-4-4 19:32
涡旋压缩机千万不能这么收氟,压机要坏的。一同行给人迁移3台5P空调,收完氟再装完后2台压机空转不压缩,找 ...


的确如此,涡旋压缩机是不能负压运行的,所以低温冷库从来不会用涡旋压机,
此收氟方法值得商榷,
1、沒有试机程序,安装时才发现制热是不行就惨了,
2、没有回收冷冻油程序,冷冻油很多在铜管内,
      若是R410A那就惨了,因为此油是吸湿的,
3、会损坏涡旋压机,应接表操作