楼主: zdy997

冰箱冰柜维修自排空方法——适合上门

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-12 18:50:18 | 显示全部楼层
塘厦家电维修 发表于 2013-8-12 07:42
是否可以不用双尾过滤器排空,在单向阀那里排空可以不?

自排空必须在高压侧,里面的空气才能排出,单向阀是接在工艺口,那是低压吸气口。多看看原理书吧!
发表于 2013-8-13 09:45:58 | 显示全部楼层
过滤器的另一端不是也在吸气吗?虽然小孔处有气体排除,但是还是有空气被吸回去,这种自排方法我觉得不可用。
 楼主| 发表于 2013-8-13 16:20:51 | 显示全部楼层
塘厦家电维修 发表于 2013-8-13 09:45
过滤器的另一端不是也在吸气吗?虽然小孔处有气体排除,但是还是有空气被吸回去,这种自排方法我觉得不可用 ...

仔细看一下帖子吧,最后一步的作用。
发表于 2013-8-14 13:01:21 | 显示全部楼层
好方法感谢分享
发表于 2013-8-14 21:53:59 | 显示全部楼层
学习了,以后也这样试试,不然每次上门修都要提个十几二十斤重的抽空泵,重的要死
发表于 2013-8-14 22:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
冰箱冷柜还是尽量不上门修
发表于 2013-8-19 22:38:41 | 显示全部楼层
表示 还有种方法可以不打孔的
发表于 2013-8-20 13:11:06 | 显示全部楼层
早就这样搞了,还有就是冰堵时用真空泵双侧抽空。
发表于 2013-8-23 07:40:53 | 显示全部楼层
这样也行,学习了,新人没见过
发表于 2013-8-23 10:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
空调没修过,没实践