楼主: 双兴电器

盘管冰柜改双毛细管喷发过程

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:16:00 | 显示全部楼层

盘大一点的冰柜,因为压缩机功率大,蒸发器管子太长,再因为没有合适的毛细管,从而造成高压压力过高,压缩机费劲,制冷效果低下,在这种情况下,使用双毛细管喷发,以缓解压缩机的高压压力。具体理论我讲的不太明白,但这也是我长期以来积累的一点小经验,个人感觉效果还是蛮不错的。
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:24:13 | 显示全部楼层
成漂一族 发表于 2013-4-16 23:33
两个回气管和总回气管怎么连接?有三通卖?

用粗一点能插入两根回气管的管子,过度一下就可以的。
发表于 2013-4-17 13:49:11 | 显示全部楼层
高手啊。。
发表于 2013-4-17 15:43:07 | 显示全部楼层

图1

图1

图2

图2
有什么不同 请问楼主你用的是那种啊 想学习下 谢谢
发表于 2013-4-17 16:22:08 | 显示全部楼层
好极了。。
发表于 2013-4-17 17:53:59 | 显示全部楼层
新街家电修理 发表于 2013-4-11 21:27
你在过滤器接出2根毛细管了,那高压压力不也是很低了?按理说效果不咋地啊    能上个图吗

高压压力应该会降低,但是单位时间内,流过系统的制冷剂量会翻倍,制冷效率应该会提高。
发表于 2013-4-17 17:58:03 | 显示全部楼层
像风一样 发表于 2013-4-17 15:43
有什么不同 请问楼主你用的是那种啊 想学习下 谢谢

图1应该是双温双控电冰箱气路图,可以单独控制冷冻室温。图2才是双毛细管控制两个并联蒸发器放于同一箱体内会加快制冷效率。
发表于 2013-4-17 17:59:54 | 显示全部楼层
高军水平 发表于 2013-4-9 13:18
用两根毛细管并联不测试节流压力吗,并联节流压力偏低哦,还是要测试压力来确定毛细管长短吧

毛细管依然遵循冷冻2M,冷藏1.5M的原则。
发表于 2013-4-17 18:45:13 | 显示全部楼层
斩浪 发表于 2013-4-17 17:59
毛细管依然遵循冷冻2M,冷藏1.5M的原则。

不明白,去掉电磁阀的冰箱吗?
发表于 2013-4-18 00:13:21 | 显示全部楼层
楼主的技术不错,有机会也试试看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:01 , Processed in 0.059421 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表