求氟表这样接对吗

  [复制链接]
发表于 2011-6-27 18:57:06 | 显示全部楼层
他亏大了,买了新空调 工具还有制冷剂发了不少吧,结果还不能用
发表于 2011-6-27 19:58:24 | 显示全部楼层
这个我不知道,我都是用双表的
发表于 2011-6-27 20:07:49 | 显示全部楼层
这样接也行啊?反了
发表于 2011-6-27 20:09:02 | 显示全部楼层
接法正确,就这样搞的没错
发表于 2011-6-27 20:55:54 | 显示全部楼层
基础知识要牢固
发表于 2011-6-27 20:58:47 | 显示全部楼层
       高手。。。。。。
发表于 2011-6-29 16:58:39 | 显示全部楼层
压力表上的2个接头接反了回复 10# 983953252
发表于 2011-6-29 19:33:44 | 显示全部楼层
你是想把空调里的氟收到罐里吗?
发表于 2011-6-29 19:40:03 | 显示全部楼层
把空调四通伐上的接头和氟罐上的接头换换!
发表于 2011-6-29 20:26:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 thx8133 于 2011-6-29 20:32 编辑

楼主把压力表接到氟罐那边了,应该把现在接氟罐的这头去接空调就对了。其实就算这样接,正常情况也是能加进去氟的,就是读取不到低压管子的压力,读取的是氟罐里面的压力。如果对调过来还是加不进去,可以试着把接氟罐的这头拧开,然后打开加氟管的开关,这时应该有氟从管子里面排出,如果没有氟排出,那就是加氟口里面的单通顶针没有顶开,楼主可以看一下是不是你那个转接头有问题啊。其实可以多买一根管子,氟罐这边是固定不变的,接空调的那边买一根公英管,和一根英英管,这样就不需要转接头了。如果是冰堵,那就先把空调断电,等几个小时之后,把里面的氟放干净,用氮气吹一下系统,再来个彻底抽空,加上氟就可以了。