电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9493|回复: 13

空调不制冷大小管有冰水渗出是缺氟吗?

  [复制链接]
发表于 2011-6-23 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调不制冷 检查大小管 发现 大小管有冰水渗出 大小管都发凉 问下高手是缺氟吗
发表于 2011-6-23 13:50:38 | 显示全部楼层
内风机转的好不好了,
发表于 2011-6-23 13:54:09 | 显示全部楼层
空调不制冷??大小管还很冷??  汗
发表于 2011-6-23 14:08:20 | 显示全部楼层
你的问题太杂乱、那么你看压缩机是否工作、
发表于 2011-6-23 14:54:32 | 显示全部楼层
嗨!表述不清楚还去修空调,把基本知识看明白了再来问吧!!!
发表于 2011-6-23 15:26:18 | 显示全部楼层
内机冷气散不出
发表于 2011-6-23 16:14:56 | 显示全部楼层
压缩机应该工作的吧!都有露水了,看内机风机有没问题?
发表于 2011-6-23 16:22:49 | 显示全部楼层
要确定你空调是不是缺氟.你应该先观察内机的风速是不是正常的.过滤网是不是干净.还有就是大管是凝露,还是小管结霜.小管结霜就是缺氟.如果小管没结霜,大管有凝露就应该是不缺氟/
发表于 2011-6-23 16:45:59 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-23 16:48:44 | 显示全部楼层
上楼师傅说的不错,就是这样的!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:31 , Processed in 0.060980 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表