春兰空调不启动故障!

  [复制链接]
发表于 2011-6-23 10:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台春兰空调KFR-35WG/E,手动到调试或自动状态 可以工作。调到遥控状态,遥控器按了有声音,但不启动,内风机都不转。我有两块同样的电脑板,换上后故障一旧,怕是遥控器有问题,换个万能遥控器设置后开机故障也是一样 ,请问各位怎么修?
 楼主| 发表于 2011-6-23 10:46:35 | 显示全部楼层
为什么我的问题都没人能解决呢?
发表于 2011-6-23 10:46:49 | 显示全部楼层
把强制开关拆了,再用焊锡丝连到遥控一只脚
 楼主| 发表于 2011-6-23 11:27:00 | 显示全部楼层
回复 3# 属猪待兔


    能说详细点吗?强制开关是没问题的
发表于 2011-6-23 18:58:39 | 显示全部楼层
叫你把强制开关拆了就可以了,我是春兰空调特约维修部的,理由就这么简单
 楼主| 发表于 2011-6-24 17:26:10 | 显示全部楼层
回复 5# 属猪待兔


    你说连到遥控的脚?能说详细点吗?那个脚和那个脚连起来?
发表于 2011-6-24 20:22:40 | 显示全部楼层
我的天,都被你晃傻,哪能回答啊??
发表于 2011-6-24 22:20:40 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,把你的头像换一下
发表于 2011-6-25 01:11:29 | 显示全部楼层
回复 6# tzcy2003


强制开关往上是遥控,往下是自动开机,中间是关机,你把强制开关拆了,把中间一只脚(就是公共脚)跟上面一只脚(遥控脚)用焊锡丝连起来,不要跟下面一只脚(自动开机脚)连起来,连起来一插电就自动开机的,问题就出在强制开关上,强制开关漏电引起的,这是春兰空调的通病。
 楼主| 发表于 2011-6-26 08:50:24 | 显示全部楼层
回复 9# 属猪待兔


    按你说的  把强制开关下了   接连上遥控。故障和原来的一样,遥控调了 有嘀嘀声。就是开不了机。内风机都不转。我也用过用万能遥控调试过