查看: 3383|回复: 11

美的柜机空调故障

[复制链接]
发表于 2011-6-21 23:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天给客户装一台旧空调,型号是美的KFR——72W柜机。客户说是好的,我们一看不对连氟都没有,有可能有问题。装完之后,抽空加氟,加氟的同时听见管子有响声一阵一阵的,加完之后,电流压力正常,制冷也不错。准备收拾工具往回撤,大约过了有半个小时吧,空调不制冷了,出去打开室外机一看压机高温保护了。我一看表都9点多了,还没吃饭呢,得了不修了,明天再修。     本人怀疑是毛细管堵了,但也不敢确定。毕竟换一次要放一次氟,成本也太高。还望各位高手指点。小弟在这先谢了
发表于 2011-6-22 02:56:57 | 显示全部楼层
你怎么就知道压机高温保护啊,是不是三相的,会不会散热网太脏了
 楼主| 发表于 2011-6-22 12:55:42 | 显示全部楼层
单相的,不脏。
发表于 2011-6-22 13:15:55 | 显示全部楼层
有可能氟加多了,当时加完氟,不一定是真正的压力。还有可能是电压低。
发表于 2011-6-22 13:22:27 | 显示全部楼层
高压保护就是堵了吗?电流多少、压力多少查了吗?室外机不脏的话、风机转速怎么样?风机电容查了吗?
发表于 2011-6-22 13:56:35 | 显示全部楼层
更换过虑器和毛细管吧,清干净系统.
 楼主| 发表于 2011-6-22 23:42:08 | 显示全部楼层
谢谢各位同行指点,本人还在努力解决中。修好以后肯定会和大家分享的
 楼主| 发表于 2011-6-23 18:05:22 | 显示全部楼层
今天修好了,是冰堵。
发表于 2011-6-23 19:08:55 | 显示全部楼层
冰堵后如何处理好的?
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:13:50 | 显示全部楼层
用氮气吹啊,然后抽真空