空气能热水器开机3分种左右自停

[复制链接]
发表于 2011-6-13 22:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金币
本帖最后由 越修越坏 于 2011-6-13 22:17 编辑

一个月前压机卡死换了个压机2P的。现在是开机3分钟左右自停。氟是有的。开机前几秒钟电流正常5A,毛细管马上变冷。听到里面 啪 的一声后电流马上下来了3A。毛细管结的一点点露慢慢变干。测低压停机时有12KG(起动时有时还是12KG不动,有时变负压,应是堵了的现象)但开机几秒种后听到啪的一声后电流马上降下来,我怀疑是四通伐的问题。(要真是四通伐我可搞不定水评太菜了不敢碰那东西)
远行时四通伐是不通电的,开机后把四通伐的电拔掉还是能听到啪的响声会不会是气压自己把伐块推过去了。
毛细管分独立的3组长20CM左右,不会3条都堵上了吧。
怎样区分是堵了还是四通伐的问题了?因一月前帮他换了台牙机他老是怀疑是压机不好。不给我动其它东西 。自己技术又不行说服不了他。

 楼主| 发表于 2011-6-13 22:39:52 | 显示全部楼层
看来是在线等不到了.希望明早回来看有好消息.先谢谢各位了.
发表于 2011-6-14 00:04:00 | 显示全部楼层
过滤器,毛细管堵了
发表于 2011-6-14 14:35:13 | 显示全部楼层
抽了多长时间的真空。???把阀门关死。把大管子拆下,开小管子的阀门。看有无气体出来。堵没堵。