我搞不明白了

[复制链接]
发表于 2011-6-11 21:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是一个空调安装工、一般大多是安装家用、商用中央空调比较多、最近在学修分体空调,最近老是碰到空调制冷时有时高压管比低压管凉得多、有时低压管又比高压管凉、到底哪个是正确的呀,
发表于 2011-6-11 22:09:24 | 显示全部楼层
小管结霜无F。大管微凉正常.  大管结冰就是F加太多
发表于 2011-6-11 23:04:11 | 显示全部楼层
非常赞同楼上的说法
发表于 2011-6-11 23:53:14 | 显示全部楼层
路过,学习一下
发表于 2011-6-12 00:37:13 | 显示全部楼层
有的是内机节流,则高压管出口是热的,外机节流则应该是大管比小管冷。
发表于 2011-6-12 00:40:37 | 显示全部楼层
事实上氟多大管是不会结冰的,反而制冷效果不好

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 评优 +1 收起 理由
西安周涛 + 4 + 1 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2011-6-12 01:50:53 | 显示全部楼层
不起霜凉就好
发表于 2011-6-12 09:24:17 | 显示全部楼层
楼主你所看到的应该是变频机吧或者是冷热机,而且是刚开,刚开的时候小管是要比大管凉,因为毛细管在外机嘛,开就一点那两条管的温度应该就差不多了,单冷的机高压管是热的,低压管是10度左右吧
发表于 2012-11-1 16:16:35 | 显示全部楼层
先弄清原理,。。。。。
发表于 2012-11-1 17:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
建议先学习制冷原理。