128L冰箱盘管后不停机了(求助)(带盘管图)

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-6-11 19:08:33 | 显示全部楼层
回复 10# kun12315


    是奥克斯BCD128
发表于 2011-6-11 19:15:44 | 显示全部楼层
回复 11# jzh22414


   我擦 奥克斯  真是杂牌货,你毛细管下几米,还有管路几米
发表于 2011-6-11 19:22:56 | 显示全部楼层
我觉得双星说的有道理
发表于 2011-6-11 19:54:54 | 显示全部楼层
最好还是使用哪种带铝板的蒸发器,这种内壁是塑料材质的冰箱直接内盘管的话效果好不到那里去的
发表于 2011-6-11 20:03:13 | 显示全部楼层
不带铝板。管多用一些就可以啦
发表于 2011-6-11 20:42:28 | 显示全部楼层
毛细管2米多可以了。
可能是氟加多了,你修冰箱温度表都舍不得买呀???
发表于 2011-6-11 21:07:25 | 显示全部楼层
你这个冰箱盘管已经有些日子了吧,感温探头最起码要贴近铜管,而且加氟有点过量。
发表于 2011-6-11 21:20:32 | 显示全部楼层
7号楼讲的正确。
发表于 2011-6-11 21:24:33 | 显示全部楼层
楼主你的冰箱压力是多少,回气管,冷藏室加一层铝塑板在盘管上,那样高效果会好一些。
发表于 2011-6-11 21:26:34 | 显示全部楼层
铜管少了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。