制冷正常制热不正常

[复制链接]
发表于 2008-11-25 09:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台34外机,内机坏了没法再修,我没34机,就用了台32机替代,32机主机板坏了,我换了块通用板,维修好后试机,当时环境温度24度,制冷正常,工作电流也正常,就是制热运行时,工作不正常,电流慢慢升高,升高的同时高压也同步升高,同时,内风机工作出风也不是很热,直到运行15分钟左右保护,毛细管拆下查过,没堵,这样看来好象4通阀也没问题,是不是问题出在32机运转风量不够?还是32内机配34外机制热本来就不能用?我想是不是出在换过的主机板工作不是很正常,大家帮着看看,问题出在那里
发表于 2008-11-25 22:27:28 | 显示全部楼层
检查电磁阀是否吸合。在看看管道的压力是否正常?
 楼主| 发表于 2008-11-27 08:24:05 | 显示全部楼层
换了块内机主板,问题已解决,谢谢大家关心
主板工作不正常,一直已防冷风运行,所以压力越来越高,电流也慢慢大了起来

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
炬伟 + 1 谢谢分享维修结果!

查看全部评分

发表于 2008-12-1 13:54:29 | 显示全部楼层
检查电磁阀是否吸合。在看看管道的压力是否正常?
发表于 2008-12-14 10:20:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-10 11:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-7 00:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-25 22:57:01 | 显示全部楼层
内风机转速?