老师们给我分析这是什么情况,三天前给朋友修一空调,是压机坏,我是部队的,就去拆了一个旧的压机都是1.5匹的压机,没有焊具就把机器拆下来拿去地方换的,换完压机四通阀串气,我又换四通阀,拿回来排空加剂,可以用了两天说不制冷了,我去一看是漏了是哪天装管时把大螺帽拧蹦了,今天换了螺帽从扩的口,安安装的程序装好,让后就加剂,电流大到10安停机了,我就放掉制冷剂重新排空加制冷剂停机加的加到1.2个压后开机不减压,没弄明白,谢谢各位老师指点。
发表于 2011-6-7 21:14:00 | 显示全部楼层
是不是线接错了  在制热啊
发表于 2011-6-7 21:34:52 | 显示全部楼层
压机没力!.........
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:05:57 | 显示全部楼层
没有接错,就连四通阀的线都去了没有接
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:07:41 | 显示全部楼层
下午还收了氟的,后来还排了空的
发表于 2011-6-7 22:54:21 | 显示全部楼层
看似压缩机阀片坏了 是不是加的太急了
发表于 2011-6-7 23:18:03 | 显示全部楼层
什么机子啊   可以加到10A的电流
发表于 2011-6-7 23:22:14 | 显示全部楼层
这种故障很可能是压缩机的问题,旧压缩机问题很正常,是有问题,再把管路用氮气清洗一下
发表于 2011-6-8 00:10:26 | 显示全部楼层
要不就是系统堵了     在就是压机本身问题       我以前还给空调换旧压机     百分之四十都没用到三年
所以现在要换久换 新的       或者是没用过几年的压机       油是必须要换 的
 楼主| 发表于 2011-6-8 06:43:28 | 显示全部楼层
先谢谢老师,今天在去检查一下,主要是这个空调是我修的第四个空调,都是以理论来整没有什么经验,不到之处还往多多指教。