楼主: thx8133

空调压缩机过热保护故障(已解决)

[复制链接]
发表于 2014-4-26 11:58:42 | 显示全部楼层
更换压缩机时,观察油变色了没,若是黑色一定要充洗管道,再更换新的压缩机,不然容易堵
发表于 2014-4-26 11:59:22 | 显示全部楼层
雨恨云愁 发表于 2014-4-26 00:57
我也修了一台1.5R ,是压缩坏了,换后就是加氟到0.4,电流就有6.8,压缩机很烫手,已清洗过了,还是这样, ...

更换压缩机时,观察油变色了没,若是黑色一定要充洗管道,再更换新的压缩机,不然容易堵
转帖:https://www.dzdu.com/thread-109320-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2014-4-26 23:41:36 | 显示全部楼层
我觉得,照成压缩机过热保护的原因有几种:
1.散热不好。
2.系统堵或者真空度不过。
3.制冷剂过多或者过少。
4.环境温度或者室内温度过高。
发表于 2014-4-26 23:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
赞同13楼的
发表于 2014-6-17 23:56:53 | 显示全部楼层
学习了,恭喜你解决一难题
发表于 2014-6-18 00:46:50 | 显示全部楼层
一般压机保护跟风机脏和风机转速慢关系大。
发表于 2014-7-9 23:12:37 | 显示全部楼层
00000000000000000000000000
发表于 2014-8-4 13:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
我修了一台奥克斯空调一匹机单冷机 ,是压缩很汤了,低压有0.53,压缩机很烫手,已清洗过了室内机和室外机了,还是这样,半个左右钟就停机保护,停机半个小时左右又可以启动了,启动一会儿排气管和压缩机很汤,还是会停机.不知道为什么?那位高手帮一下,刚加时,内机会制冷
发表于 2014-9-2 11:05:37 | 显示全部楼层
检查压缩机高压管有没有焊半堵,
发表于 2014-12-31 12:46:12 | 显示全部楼层
楼上说的是你换的是不靠谱的翻新压缩机.楼主的那个可能是四通阀以前我也修过一台这样的,后来换掉四通阀就好了