今天上门维修一1.5P空调,说制冷不好,有可能缺氟,去了之后,打开空调,调到制冷没有凉风,看了一下外机,风扇压缩机都在工作,连上加氟管子,低压0.4,感觉稍微缺点,就先稍微加了一点氟,加到0.45.摸回气管没有凉气。仔细看了一下冷凝器,挺脏的,就停机把冷凝器清洗了一下。再通电压缩机不启动了,这是低压是1.2.换了一个电容还是不启动。又把低压放到1.0.再通电又启动了,这是低压只有0.3了。再加氟吧,加到0.4的压力,制冷还算可以,室内蒸发器最下面一排不怎么凉,加上电流表,电流是5.2A,机子标的额定5.7.心想应该还是缺点氟,就接着加,刚加进去一点,电流还没有加到5.7A。压缩机就停机了。再死活又不启动了,量了一下压缩机供电,220V正常,应该是保护了。再摸一下压机,烫的要命。请教咱们这里的前辈,压力不算大,电流没有超过额定值,难道是压机出问题了。刚才把外机风扇电容换了,原机电容容量比正常值小了一半还多,现在风扇比以前快多了,希望是风扇转速慢散热不好造成的热保护。现在试机那,如果再不保护停机了,应该就可以了。非常感谢大家帮忙。(就是外机风扇转速慢散热不好造成的压机过热保护,昨天换了外机风扇电容,运行了1个多小时,没有出现保护停机,以前十几分钟就保护了。)
发表于 2011-6-7 16:24:30 | 显示全部楼层
你检查一下启动器和过流保护器,如果没有问题,应该是系统里面有水分.
发表于 2011-6-7 18:27:04 | 显示全部楼层
药水家多了,你那天气有35度吗!!不可按机上额定电流加!!压机过热保护,用水浇在压机上,降温!外风机散热正常吗!!!
发表于 2011-6-7 19:03:39 | 显示全部楼层
一般都是外风机慢或散热器脏。
发表于 2011-6-7 19:15:38 | 显示全部楼层
看一下压缩机排气好不好。抽抽真空。
发表于 2011-6-7 19:50:14 | 显示全部楼层
系统里有空气,压缩机运行就烫热,压缩机吸气口下部冰凉,压缩机就不热保护了。
发表于 2012-10-29 17:35:30 | 显示全部楼层
热保护了,。。。。。。
发表于 2013-8-3 23:29:07 | 显示全部楼层
学习了。










发表于 2014-4-26 00:57:35 | 显示全部楼层
我也修了一台1.5R ,是压缩坏了,换后就是加氟到0.4,电流就有6.8,压缩机很烫手,已清洗过了,还是这样,三四分钟就停机保护,又放了氟,至0.1还是会停机,后来又重新开机了慢慢加到高压管,有凉的感觉,还是会停机.不知道为什么?那位高手帮一下,刚加时,内机会制冷,
发表于 2014-4-26 11:30:52 | 显示全部楼层
什么牌子的空调?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 09:39 , Processed in 0.059341 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表