电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2199|回复: 4

制冷机压缩机保护是什么原因?

[复制链接]
发表于 2011-6-7 14:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一台酒店做海鲜制冷的制冷机遇到好奇怪的问题,一开机时什么都正常但开了十多二十分钟压缩机就保护了,但不是冰堵哦,散热器对那边又是正常的,雪种压力又是正常的,但压缩机就是内保好汤手,请教各位高手这是什么原因吖?
发表于 2011-6-7 17:39:48 | 显示全部楼层
是不是压缩机的问题哦
发表于 2011-6-7 18:29:21 | 显示全部楼层
压机的问题!!!
发表于 2011-6-8 08:59:31 | 显示全部楼层
卡上钳形表,测一下电流,大了要找原因,一般是电容器坏掉的,换上即可。
 楼主| 发表于 2011-6-11 13:21:07 | 显示全部楼层
电容也没坏,刚开始电流也不大,但开久了就开始大了一点!压缩机发热很利害就保护了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:54 , Processed in 0.050512 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表