今天接到个活!
有这样一台机器!TCL120的柜机。
制冷正常,客户说3天前刚加的氟!
机器工作30分钟左右。
机器显示E5
我按照以往的经验查了三项电,结果没有问题!排除!
查了系统压力!才1.5个压!
想想不对啊!
低压保护是缺氟的表现!
但氟刚+过啊!
没有办法回去拿了检漏仪。
检查结果没有漏氟现象!
问客户谁给他加的氟,客户告诉我是x师傅。
还好x师傅我认识!
打电话过去问他到底加了氟没有!
x师傅说没有加!就是做做样子!
但我观察低压保护的时候管上也没有结冰啊!
正常缺氟的时候应该有冰的啊!
没有办法!试着加氟!
加到3.5个压!停下观察!10分钟左右。压力平衡在2个压!
大家知道是什么毛病了吧!
原来是他家机器太老了!压机吸排不良!
告知客户!收钱走人!
发表于 2011-6-6 20:36:26 | 显示全部楼层
又骗老板的钱,你就那么肯定是压机有问题吗?没修好老板还能给你钱,这种老板我怎么没遇到过哟!!!!
发表于 2011-6-6 20:46:25 | 显示全部楼层



    就是呀!你焊开压缩机高低压管,单独试了没有?
发表于 2011-6-6 23:25:53 | 显示全部楼层
压力平衡在2个压是什么意思?你收了多少钱?是不是准备叫另一个同行来再收几次?
发表于 2011-6-7 09:57:23 | 显示全部楼层
都是高手!
发表于 2011-6-7 22:04:44 | 显示全部楼层
凝问-代码-三十分钟...不象压机坏、【代码为室温传感.】
发表于 2011-6-7 23:29:07 | 显示全部楼层
都是高手才能收到这种钱啊
发表于 2011-6-8 06:43:46 | 显示全部楼层
都是高手才能收到这种钱啊