电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-4-2 09:58:56 | 显示全部楼层
下载周老师的资料   耗了我太多金币啊
发表于 2012-4-2 11:28:55 | 显示全部楼层
顶一个..............
发表于 2012-4-2 21:50:49 | 显示全部楼层
楼主说的,很详细新入行可以看一下
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:54:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2014-10-12 15:56 编辑

这是很多年以前的事情啦,维修工小李子到外县处理一台挂机,晚上没有开机,内风机会转....
维修工拿着显示小板去,可到了哪里根本就不是那么回事....
只要上电没有开机,内电机就会动,只是转动特别的慢,即使更换显示小板或拔掉小板的插头都是那样....
室外机不工作!
遥控开机似乎一切正常!
风机驱动是TLP3616查2,3脚电压是5V,不对呀!CPU没有叫驱动块工作呀(CPU叫驱动块工作,2.3脚的工作电压应该是大约2伏多...)
显然驱动块里面的可控硅有软击穿的现象...
如果再跑一回划不着,反正包里有“宝贝”就是三个零件;双向可控硅,光耦还有一个电阻,一共就这么三件,搭个桥(下面的图片就是)安装好试机,挺好的!而且也不少挣钱.....
桥.jpg
image001.jpg
image002.jpg

记住了,不管是什么光耦都有一个限流电阻,它是控制发光二极管电流的,电流大了;会烧坏发光二极管,电流小了,发光二极管点不亮,现在还是用板子上的那一个,一般都可以用的!
输入和输出是指交流电的输入和输出;输入接acL总输入滤波后,输出接PG电机的控制头;也就是公共端C


其实在现实中这种现象还是不少的,可惜有不少的人却给人家换通用版了...
我们经常给用户讲,通用版便宜,但质量却不怎么样,原厂板,时间长了,连厂家也没有了。你原来的板子是老货,质量好,只要修一下,还是好东西!但价钱是200块不还价,修好后我再给你进行全面的免费检查......
一般用户都是答应的!

http://s.taobao.com/search?& ... &source=suggest
image002.jpg
image001.jpg
 楼主| 发表于 2012-4-3 11:39:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-4-6 11:02 编辑

PG电机驱动块里面有的有过零检测,有的却没有,这没有关系,与相互代替也没有关系,双向可控硅的打开与关闭跟电路板上的过零检测电路有关系!如果这里出问题了,照样会引起内风机不转或报故障代码..
也就是说;过零检测电路是给双向可控硅提供一个打开或关闭的同步信号!
32d5f62a8da84b9e023bf6fe.jpg
出问题常见有虚焊,电阻或三极管莫名其妙的坏掉
KDGLJCDLTJ5Fv.jpg
 楼主| 发表于 2012-4-4 10:11:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-4-6 11:07 编辑

早年间,有不少的机器,外风机(甚至四通阀)是用固体继电器控制的,现在坏了,厂家或市面是买不到的。

其实用传统的继电器或搭个桥都是可以解决的!

先说继电器代替;继电器线包控制一般都是12V,5V的也有,但很难找到.....
原来固态继电器发光二极管有一个限流电阻,现在需要把它去掉,原接+5V的地方铜箔割断,一根飞线接到+12V上。
不知道现在大家听明白了吗?
也就是说原来的固态继电器一个脚接2003反相驱动器,另一条腿接电源+5V,当然其中有一条腿会接限流电阻,现在这个限流电阻就跨过去不接了(直接导通)。

现在一条腿仍接2003反相驱动器,而另一条腿不接+5V或限流电阻,直接改接到+12V(中间不允许有限流电阻 2003反相驱动器的第九脚就是12V)

继电器开关部分接固态继电器的输出两条腿(也就是交流电的火线和外风机的控制脚)

搭桥详见手把手教你修空调里面的PG电机与霍尔一节

不管是传统的继电器还是固态继电器都是由两部分组成
控制部分和开关部分

外风机或四通阀控制的频率不高是可以用继电器来代替的,但PG电机的驱动块却不可以用继电器代替
发表于 2012-4-4 10:24:34 | 显示全部楼层
好呀好呀哈哈哈哈哈
发表于 2012-4-4 10:33:55 | 显示全部楼层
好东西啊,谢谢楼上的老师了
发表于 2012-4-4 10:42:51 | 显示全部楼层

谢谢周老师!!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-4 11:22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-4-7 16:41 编辑

一个老生常谈的问题
image001.jpg
这是转载人家的照片;原作者说这是一台老三菱110V的小挂机,是单冷的粗管阀是低压阀却没有工艺口,现在空调没有氟了,想加氟,没办法加,细管阀有工艺口,问是不是搞错了...
他的意思是说工艺口应该在粗管阀上,怎么跑到细管阀上去了...
加氟只能在低压阀加氟,高压阀加不进去氟,还有可能把系统里的氟加到氟罐里....
也就是说;加氟的这个地方的压力必需低于氟罐的压力,也叫必需要有正压差,如果没有这个压差,氟就无法流动,压差越大流动越快!
我现在回答;
这是一台原装日本机,人家设计的一点也没有问题,加氟在液管加,完全正确!
对于毛细管组在室外机,室内机没有节流,两个管阀本没有高低之分,都是一个压力(也就是说是一个温度;叫相对冷!冷的管子叫低压管,热的管子叫高压管,这是我们行的常识,如果这都会搞错,那才真的是白混了)。

把它们叫高低压阀本来就是一个错误的叫法,正是这种错误的叫法把这个维修工给搞糊涂了....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:07 , Processed in 0.082080 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表