电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-3-19 17:03:53 | 显示全部楼层
看了一天都 没看完,学到不少
发表于 2012-3-19 18:01:22 | 显示全部楼层
谢谢,学习啦
发表于 2012-3-19 20:25:01 | 显示全部楼层
受益匪浅................
发表于 2012-3-19 21:21:45 | 显示全部楼层
  加油学习了!
发表于 2012-3-19 21:36:39 | 显示全部楼层
精彩,学习了
发表于 2012-3-19 22:36:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:20:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-3-20 09:23 编辑

image001.png
他问;
冬天制热,在零下5度以下室外风扇转,压机启动2-3次启动不了,室内风扇不转,零下5至零度间,有时能启,零上一般全能启,是哪出问题了
转帖:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;extra=#pid1821182 [家电维修论坛](Www.Jdwx.Info)

回答;
当外主板MCU检测到室外温度低于0度,CPU会让模块发出超低频,这个时候压机不会运转但会发热。
如果你冬天不用空调,拔掉了电源,那么压机很容易“冻住”等你想用空调的时候,压机却不易启动。
外环温探头阻值变大,将会造成MCU对室外温度判断失误,不给待机时的压机供电保温,那么压机需要运转的时候,也同样不易启动................
转帖:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;extra=#pid1821182 [家电维修论坛](Www.Jdwx.Info)
发表于 2012-3-20 11:29:43 | 显示全部楼层
我们制冷界真正的泰斗,宗师呀........
发表于 2012-3-20 15:33:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-20 15:42:30 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 12:11 , Processed in 0.074966 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表