他问;
冬天制热,在零下5度以下室外风扇转,压机启动2-3次启动不了,室内风扇不转,零下5至零度间,有时能启,零上一般全能启,是哪出问题了
转帖:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;extra=#pid1821182 [家电维修论坛](Www.Jdwx.Info)

回答;
当外主板MCU检测到室外温度低于0度,CPU会让模块发出超低频,这个时候压机不会运转但会发热。
如果你冬天不用空调,拔掉了电源,那么压机很容易“冻住”等你想用空调的时候,压机却不易启动。
外环温探头阻值变大,将会造成MCU对室外温度判断失误,不给待机时的压机供电保温,那么压机需要运转的时候,也同样不易启动................