变频空调咋加氟呀...
好加呀;一是抽空后定量加氟。
        二是加氟加到电流最大不就结了....
       就这么简单

当然你别在这里又给我又扯进去什么板子坏了,压机不动了,咱这里就说的是变频空调加氟,板子坏了换板子修板子,压机不动了咱先说压机.....
还有410氟那得先抽空再定量加氟,别指望补氟,那效果太差劲了,最后跟人家要钱都不好要,有多少人被人家打出去都是有的事情...

理由不管是缺氟或氟加多了,电脑都会判断压机排出温度过高而强令限频的!只有氟加的刚合适,压机排出的管子(粗管子同步)才不会那么烫(也叫温度刚合适)CPU才允许压机走目标值-这句话的意思是说;遥控指定空调高频运转,可空调哪里不合适,CPU是不允许压机高频运转的,只允许压机低频或在某一个频段里工作,反之没有什么问题,压机就可以高频运转。
变频空调工作在高频的时候,它的电流就比较大,最大的时候,会远超过额定电流,达到最高(极限)的电流。例如一台26的海信变频电流最高的时候可以达到六安多。
知道吗,35定频空调额定电流是多少.那么43小柜机的电流又是多少呢.........
如果连这都答不上来就别混了!
变频空调如果限频了,那么它的效果确实是很差劲的,这不能说变频空调不好,而是说他有病了,不能正常的工作了....
有些“二大爷”他修不了变频空调,就说人家变频空调不好,那是不对的,我们家就全部使用变频空调,他来的快,就是爽...到温度后,那个电流小的悠......
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:41:25 | 显示全部楼层
以后谁再给你说加氟加到粗管子烫,你就把那个恶心的痰往他脸上吐,看他还胡说八道不!
不管是定频空调还是变频空调,不问人家天气温度就就叫人家加氟加到粗管子烫那是狭隘无知的表现,当然气温高了。空调制热时粗管子也是烫的,但那和不正常的烫根本就不是一回事
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:08:58 | 显示全部楼层
空调部分eep rom数据

***************************************************************
此楼资料已转存到网盘,请到主题帖查找相应附件进行下载。
文件名为:部分空调EEPROM存储器数据 文件大小(36KB)
***************************************************************
 楼主| 发表于 2012-2-8 10:31:35 | 显示全部楼层
你懂得!
空调维修部分资料

***************************************************************
此楼资料已转存到网盘,请到主题帖查找相应附件进行下载。
文件名为:空调常用元件参数技术手册  文件大小(12.4MB)
***************************************************************

TOP221P.JPG

S201DHIY格力空调内风机控制驱动模块.jpg

PC852、PC853、PC853H.jpg

2007112523143615241.jpg

7805.jpg

44E308霍尔元件.jpg


 楼主| 发表于 2012-2-9 16:57:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 星光里 于 2014-12-1 20:16 编辑

格里柜机E1故障

image001.jpg

这是格力某款五匹柜机的内主板黄色信号线俗称E1高压保护线的线路图

image002.jpg

acN也就是交流零线经过一连串串接的保护,例如相序,过流,高压..后经过黄颜色的信号线进入内主板LPP经过R6,光耦2脚进来1脚出去点亮光耦初级的发光二极管。经过D3单相导通R3最终到acL(正弦波的上半周导通,)

image003.jpg

发光二极管点亮后,光耦次级导通+5V经过R4限流后去CN6左边第三脚给CPU一个高电平,这个意思是说状态正常!可以工作。

发光二极管熄灭(LPP呈现悬浮信号,既不是acL,又不是acN)或者是光耦,限流电阻坏了;CPU由低拉电阻R12提供一个低电平;这个意思就是说这一条线上的什么东西不正常,那么显示屏就会显示E1故障。。


image004.jpg

到底是室内机的故障还是室外机的故障短时间可以在室内机的LPP上短接can来验证,如果不再显示E1则是信号线室外机的故障,仍旧显示E1那就要在室内机上找问题了,有可能是光耦的故障也可能是限流电阻的事情,还有CN6插件连线的事情,最后再检查显示板,这种现象也不是没有的!

先把室内机最右边的那一根黄颜色的线用一根“飞线”和acN也就是交流的零线连通,看看还有故障显示了吗?如果没有;就是内外机连线或室外机的事情!
如果还是显示故障代码那就查内主板显示板,还有中间的连线
短接内主板上面的PC3D 3,4脚如果不再显示故障代码,那就是限流电阻R6开路或者是光耦坏了...

image001.jpg

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
qijisky + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-2-9 19:31:08 | 显示全部楼层
谢谢你的指教。
发表于 2012-2-10 11:13:37 | 显示全部楼层
确实值得我们学习
发表于 2012-2-10 21:24:40 | 显示全部楼层
厉害,学习啦,谢谢!
发表于 2012-2-10 21:37:13 | 显示全部楼层
还是楼主说的好啊,学习了
 楼主| 发表于 2012-2-11 17:48:15 | 显示全部楼层
一台海信2606变频限频...

先是细管子衲子帽裂,造成漏氟,工人定量加氟,可不升频。

把压机排出温度传感器从感温杯里拔出来就不再限频,而且发飙电流升到7.8A

把温度传感器从插座拔下来测插座的直流电压,5V确认板子没有问题,更换探头,再次开机,一切正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 01:55 , Processed in 0.079871 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表