又是一台粗管子握扁了的空调在制热,效果不好...

IWY$@DP0R)DS4@NSAV[P700.jpg
外热交的上面结霜,而下面却是常温...
照片是江西水波提供的。

当然细管阀全开,而粗阀门只开了90度也是这个样子。
发表于 2012-1-26 19:17:54 | 显示全部楼层
讲的太好了
发表于 2012-1-27 13:38:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 北疆冰雪 于 2012-1-27 21:20 编辑

学习是快乐的心情,交流是收获的表现!谢谢分享!
 楼主| 发表于 2012-1-28 09:42:56 | 显示全部楼层
最近,南方雨雪较大,空调制热,外热交容易结霜,而且结的比较厚,这样外热交吸不来什么热了,制热也就不会好,有些人就想出了多加一些氟来解决室外机结霜的现象。
这样一来室外机确实是不结霜了,可压机却结霜了,制热更是不好了!
你想,氟加多了,蒸发压力自然就高了,与室外的温度的温差就小了,它确实是不会结霜,但吸热也就小了,制热就不好了。
到明年制冷时,还得放氟....
发表于 2012-1-28 10:32:35 | 显示全部楼层
谢谢分享宝贵经验
发表于 2012-1-28 10:47:07 | 显示全部楼层
高手值得收藏学习
发表于 2012-1-29 15:19:28 | 显示全部楼层
楼主讲的太好了,学习了收获不少,谢谢了。
发表于 2012-1-29 19:54:52 | 显示全部楼层
真不愧为老师傅,讲得透彻,实在
发表于 2012-1-29 22:27:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:32:05 | 显示全部楼层
这是江西水波家维给我的图片
WY7P_Z[TYAH)]B0I[Q6.jpg GQWCZ71{}2L~74UU2C(0}@O.jpg F6$X%H3~65Y)KUCJ`6RPMF4.jpg [}D]ICI]]K[)OVFX2I%T0$R.jpg

原来是不化霜 吹风口温度47.5 ,开电热有54度,室温12度 。
后来我放里些氟
就化霜里。
但效果不好

从目前的图片看还是最上面的那根分支毛细管有些问题(怀疑堵了)
如果加氟多了外热交不太冷,这样就不化霜,放点氟冷了就会化霜了。
但问题是最上面的哪一组蒸发器还是没有结霜,所以说并不是最好的效果!只要疏通了,我想效果还会好的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 13:56 , Processed in 0.073805 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表