电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-1-21 10:55:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-21 11:20 编辑

image001.jpg
这是某机型的通讯部分电路图

故障现象是通讯故障,通常这款空调的通讯故障多半是模块的电源出故障造成通讯故障,但检查后发现模块电源是好的。
既然模块好的,那就检查通讯故障最常见的直流通讯闭合环呗,直流闭合环最常见的就是光耦,限流电阻开路..

万用表直流电流档(正常的时候一般是3ma)
一支表笔接内外机3号线另一支表笔接L有电流表示室内机的通讯没有问题。
再接N没有电流,接线没有问题到板子也没有问题,再到R22进口也没有问题,可出口怎么就没有电流了,在拆下来板子量电阻,已经呈现阻值无穷大.....
更换电阻试机,一切正常。
 楼主| 发表于 2012-1-21 13:54:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-21 14:06 编辑

刚才那篇是十多年前修的美的变频机,记得几年前也修过一台海尔的变频机,也是室外板子的故障,
0000.jpg
当万用表直流电流档两根表笔搭到05这个光耦的次边(相当于上图PC2 的3,4脚),就有电流了,把光耦拆下来测量次边确实是击穿了,更换一个就正常了..

变频空调通讯故障在直流闭合循环圈里发生的某一个零件开路引起来的信号阻断,可以说概率还是比较高的,一般来讲单一零件损坏较多,多个零件同时损坏还是少数。

当然用这种方法来检查是那一个零件出问题,当然还是有一点风险,那就是接通的瞬间电流还是比较大的,但我检查过几例还没有见过,导致别的什么东西烧坏的事情发生。

图上三只二极管起半波整流和单向导通的作用我还没有见过出问题的案例,倒听同事讲过有这么个案例D5出问题导致通讯故障的...
 楼主| 发表于 2012-1-21 14:39:04 | 显示全部楼层
还有一个案例,同样是这一款板子还是这个光耦次边并没有开路,而是没有了二极管特性,阻值差别不大,和正常的光耦阻值明显的不一样,更换也好了...
你想它的原边是室外机给室内机发话的,但次边却无法把话传出去,那室内机换不得喊通讯故障呀.....
 楼主| 发表于 2012-1-21 14:53:10 | 显示全部楼层
还有一例

通讯故障;改换的东西都换了,就连挨着挨不着的连线(通讯线都换成了同轴电缆)都换了,就是没办法...

可用户的脾气还打得不得了,坚决要求换机(机器已经用了五年了)

机器已经拉回车间......

我围着机器转呀转呀,突然间发现电抗器怎么又拉弧的现象,明白了,更换一只,好了!

其实,类似的现象还有主令开关主触点接触不良,产生拉弧闪电,也会淹没有效信号,产生通讯故障......
 楼主| 发表于 2012-1-21 15:35:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-21 17:23 编辑

这个用户在雁南三路,一家买了一台三匹柜,两台变频挂机

柜机好好的,两台变频挂机同时出问题,这是去年夏天买的,一直好好的,冬天没用,今年还是第一次使用,咋就成了这样了,人家都说海尔的机器不怎么样,但抗造,看来也是一样呀......


网点告诉我什么东西都换完了,就连内电机强电板都换了...

我检查发现接线的线不对劲,再看;哦,原来是加长了管道,叫维修工把信号线换了,用户家和维修工没有多余的线,只有电话线,我说可以,换好线后,开机正常!

这把维修工气的,把线剥开来看(他原以为线里边恐怕有断线接触不良的事情)傻眼了,线好好的呀.....

他把这根剥了皮,裸露着的铜线代替电话线,也是好好的呀,他更晕了,他几乎要疯了....

大喊;怎么回事!!!


其实我早在94年安装台湾给珠海蓝波希岛变频机的时候就发现有这么个事情,给人家加长管道用电缆线就不行,而老板娘为了省钱,不让我们使用电缆线,只给两根粗线(电源线)一个极细的线做信号线(那都是零点几的探头线)接地线是不给的,说是那么粗的铜管子做导体,再加一根线,那不是脱裤子放屁吗......

电源线我走保温套的这一边,信号线走保温套的另一半,从来也没有出过通讯故障.......


那就有人问了,既然这么说那为什么,去年人家就使用的好好的,可到今年使用就不行了???

这个道理也简单呀;新机器抗干扰的能力就强,有效信号也强,使用一年后,有效信号就差了一点,而电缆线(也叫麻花线)他就好像是一个线圈发出很强大的交流工频信号淹没了有效信号
 楼主| 发表于 2012-1-21 16:14:50 | 显示全部楼层
还有一种通讯故障更另类
一只老鼠钻进室外机的外主板被电死了,临死前,给电路板撒了泡尿,可这一块板子早就没有货了。
给用户讲,回去给你修修,看运气了....
回去拿洗衣粉泡水把板子洗一下,用清水漂一漂,太阳暴晒,给人家装上,好了!

还有变频空调使用时间久了,室外机板子上会有好多的毛絮,如果这些毛絮堆积过多也会产生通讯故障,这种事情我已经碰见过许多,毛刷清除后就正常了!
 楼主| 发表于 2012-1-21 16:36:54 | 显示全部楼层
室外机没有了电源,室内机会爆通讯故障;那么室外机的板子要是出问题了,例如晶振复位什么的出了问题室内机照样也会报通讯故障的...

你听说过这么一回事吗?
维修工把多余的线整整齐齐的盘成了一个圆圈塞进柜机的风轮下面,结果造成了通讯故障,把它拆散,凌乱的堆在哪里却没事了.....
发表于 2012-1-23 01:50:17 | 显示全部楼层
很好,通俗易懂,谢谢分享
 楼主| 发表于 2012-1-23 10:31:09 | 显示全部楼层
西安周涛祝大家新的一年发大财!

I2%PQUNN1QA8~EG9Z49R)1B.gif

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
北疆冰雪 + 10 谢谢周涛老师对论坛的支持!新年快乐!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-1-24 09:30:07 | 显示全部楼层
往往有的时候变频空调直流通讯闭合环路有电流,可就是报通讯故障,那么你查光耦的一二脚(发光二极管端)有脉动电压,如果这个光耦的次边三四脚(接收到)没有脉动电压,那么这只光耦几乎是肯定的坏了....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:37 , Processed in 0.073062 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表