电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2021-3-24 10:51:49 | 显示全部楼层
因为本贴太过火爆,强烈建议楼主把一些没用的诸如学习了谢谢啦之类的删除,只保留有价值的帖子,以便学习
发表于 2021-6-24 15:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-9-5 11:43
有的时候,氟是正常的,但室外机太脏或外风机风速太慢也会造成细管阀不凉。这样室内机蒸发压力偏高,风口温 ...

周前辈你好,我遇到一台定频空调挂机,加氟加到4个压时,怎么加压力都不变,电流在额定值也不变,室内机风速没问题,摸室内机蒸发器,蒸发器微凉!
发表于 2021-12-5 14:22:35 | 显示全部楼层
周老:有一例空调在制热时,高压压力超出2.5MPA时,电流也超出7A,时间长了,压机保护,如何检修还望指点!
发表于 2021-12-23 09:29:47 | 显示全部楼层
你好  老师傅 冬天的时候外机 粗的管子 有露水, 开启制热  屋里没有那么暖和?这是怎么回事呢?
发表于 2022-4-25 18:52:16 | 显示全部楼层
每年冬天都会碰到几台定频空调制热效果差,测高压压力1个左右,补点制冷剂压力也上不去。正常高压压力在1.5左右的制热效果都不错。请问大师这种情况怎么解决,我老怀疑是不是四通阀串气了,高压上不去,怎么能测出来哪儿的问题呢? 谢谢!
发表于 2022-6-11 09:28:44 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-7-12 11:14
变频空调通讯故障  MP3

***************************************************************



空调热保护故障分析与维修 语音精简版  文件大小(6.81MB)

变频空调通讯故障分析与维修 语音版  文件大小(5.46MB)


309楼  310楼这两个附件都无法下载,不知怎么才能顺利下载?
发表于 2022-10-21 14:07:43 | 显示全部楼层
连云佳成 发表于 2012-6-15 20:24
周老师 空调加氟加不进去 一是氟罐没氟了,二是顶针阀没有顶开,三是加氟的软管里面进去了脏东西....
加 ...

一般不会,只是压力加不起来,软管堵是橡胶垫烂了冲到管子的另外一端加氟口头子铁管的位置了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 20:22 , Processed in 0.056860 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表