楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2020-1-8 06:44:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-2-15 21:15 编辑

有了这么多的经验分享在我们面前,只要自己去学习!相信一定可以学好的,有了论坛这么一个大的平台,没方向的可以通过周老师的方向去学习,有问题的也可以提出来众多师傅给解决,这个学习环境太好了!现实生活中老师傅也不一定能说的这么全!
周老师的经验分享的很随性,没有一定概念看起来有点乱,但是还是需要自己去慢慢整理,系统的学习下。毕竟这些是经验之谈,不是写书!弄清晰了,就会事半功倍的!
对于我刚入行不久的小白,这可是钱都买不来的经验和教训啊,周老师也是费心了,不仅技术毫无保留的分享给我们,技术以外的事情都跟我们想好了,无比感动!怎一句谢谢能表达!唉……
发表于 2020-6-14 11:27:08 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-16 10:14
现在的通用版好多是没有内风机启动电容的,还是把原机版的拆下来安装上。

通用版是没有风速反馈的,所以风 ...

周老师,通用版PG电机的风速反馈小插头怎样区分三个引脚?
 楼主| 发表于 2020-6-18 12:43:14 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2020-6-14 11:27
周老师,通用版PG电机的风速反馈小插头怎样区分三个引脚?

,通用版PG电机的风速反馈是没有小插头的
发表于 2020-7-25 00:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-16 21:15
粗管子结霜...
某用户的空调制冷很差,工人上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa,电 ...

周老师,如果内外机都正常,氟加多了是什么现象。

什么情况下 粗细管都结霜
发表于 2020-7-28 22:39:30 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-16 21:17
有些人老是问变频空调410氟加氟加到多少压力,电流是多少?
其实这个问题我已经回答了无数次了!变频空调频 ...

爆20A大保险 是因为机器使用了电子式PFC电路。
发表于 2020-8-3 10:52:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-8-3 10:57 编辑
西安周涛 发表于 2011-6-23 10:23
经常听人讲他有一台空调冰堵了,可上门检查根本就不是那么回事.......

其实“冰堵”极为罕见,我一辈子也 ...


周老师,外风叶有些脏不大影响制冷吧,不知道是不是这样哦
既然冰堵少见,脏堵多见,那周老师可以说下脏堵的现像跟解决办法么,谢谢
发表于 2020-10-3 21:24:55 | 显示全部楼层
周老师您好,我们公司机房有两台格力的72冷暖分体天花机,现在空调开启会不定时的报H3的故障,测量过冷媒压力在8.5公斤左右,电流9.6A,内外机都不是很脏,而且外机的散热条件很好,散热风扇也正常。现在的情况是两台内机都会报这个故障,有时候报了会在十几二十秒后会自动复位开启,有时候会一直存在故障。现在想请您帮忙分析一下这个问题的症结,谢谢
发表于 2020-11-25 19:28:31 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2012-12-20 17:11
你能看得出来这台空调是怎么了?
如果这也看不出来,还要什么电流压力的那可真的是成了混饭吃的了

请大师们解释一下,出现这种现象的原因吗,制冷剂在底部和上部蒸发,在中间不蒸发,怎么就跳过去了呢?
发表于 2020-12-29 16:12:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 kaixin2127 于 2020-12-29 16:17 编辑
西安周涛 发表于 2019-12-9 13:45
加氟加到粗细管阀门一样凉,微结霜,连上四通阀线,看外热交的冷度是否均匀就成了,就这么简单
加氟的时候 ...


周老师,你好。空气源热泵泳池机组,外热交(蒸发器)结露不均匀,水加热效果差。我初次修空气源没经验,我看现象时,(如图)就安修空调的方法,初判是缺氟。但是补加R22后,没有什么变化,无法达到冷均匀且最冷,蒸发器下半部分有露上半干燥接近常温,一直补加了1.8KG,变化也不大。我无招了,就放掉氟抽空,重新定量加氟(机器上标注是R22/2.5KG),重加氟后,跟原先差不多,说明我的判断是错的,这可能不是缺氟引起。这机器上有热力膨胀阀(家用空调上不常见)我不了解这个,查资料后,适当调节一下阀值,结露面积稍有扩大,但回来细调也没法达到全部均匀结露,上面三份之一还是干的,接近常温,可这时整个机压都结露在淌水了,我又感觉是供液太足了,又把阀值调回原来位置。请周老师指点一下,这样的机器维修方法。谢谢!(这里有几十台同型号的机器,都是差不多效果,我发图)
2.jpg
1.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
5.jpg
7.jpg
 楼主| 发表于 2021-1-9 15:23:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-1-9 18:01 编辑

周涛的微信133 1925 2364
有事打电话,码字太费劲,电话和微信是一个号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:41 , Processed in 0.061006 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表