空调加单向阀是为了高压更高还是低压更低?


空调加单向阀的意义在于制热时让氟走副毛细,再走主毛细。这样就等于毛细管组叠加加长了。

化霜的时候单向阀导通,不走副毛细只走主毛细。也就是说;这个时候副毛细没有起作用,节流尽用了一个主毛细。



它这样是为了蒸发压力更低;蒸发温度更低。与外环温的温差加大,获取更大的热量。

毛细管组加长了必然会带来高压更高,但这个不是目的!
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:46:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2014-8-9 15:36 编辑



那年的小寒咋就那么冷,海信空调用户老王在保内免费维修就剩了这么一个冬天了,以后维修就要钱了,于是他又打电话报制热不好....

信息中心都已经熟悉这个用户了,于是派老孟去处理-据说老孟他有秘密武器,但他从不告诉别人;说是商业秘密。

老孟到用户家,看空调的高压认为压力低,调整氟又无效,于是就拿出来它的秘密武器-冰箱封口钳;把室外机细管阀上面的细配管给夹扁了一些......并告诉用户;这下高压肯定就上来了,一会制热就会好了,别着急他正在慢慢的走呢....

用户将信将疑,耐心的等待,可就是不见好转。于是又打电话到信息中心,这下信息中心说;这可咋办?干脆叫“红缨路太和网点”去吧,电话打来,我叫习红军带李志锋去...
习红军是我徒弟,一度做到海信空调西安办事处空调售后工程师,现在自己开店当老板
李志锋他也是我一手带出来的徒弟,就是那个写空调器维修笔记和维修系列图解的作者

他俩去后听用户讲后并看了老孟的杰作,差一点没有笑昏过去。说这样高压不但不会上升,反而由于回气不畅,压力还会下降,制热的效果更惨...建议用户不要再折腾,好机器都被实验坏了!这是因为天气太冷(前一阵机器好好的;那是因为天气还不是那么冷,而今天也确实是冷,机器才制热效果差了)这几天不成就采用别的取暖方式吧。

现在,几乎所有的厂家都把毛细管组做到了最大,几乎就没有给你留下加长毛细管的可能!如果管路稍有一点堵,就有可能造成回气不畅,你还敢加长吗?
只要你敢加长,那么蒸发器就会结霜(或结露)不全,也就是说吸热不好!既然吸热不好,那么制热会好吗?
发表于 2012-1-7 21:37:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-1-8 10:55:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-8 10:56 编辑

制冷循环图.JPG
制冷 循环 路径图
 楼主| 发表于 2012-1-8 16:52:32 | 显示全部楼层
这是网友宋臣新颖
在某家电维修论坛给一个网友支招,而那个网友原来的问题是空调上的遥控接收头没有了,这个网友想给这一台空调加上一个遥控接收头,可这个网友不会装...


宋臣新颖告诉人家;
买一个接收头装上就行,前提是识别接脚,信号输出,GND,+5V.实在不行,就买套遥控系统,拆下接收头,利用配套的遥控器。相信没问题的。



西安周涛解释说;这种说法是极不负责任切好笑的笑料!

理由是他以为他有一个耳朵,它就可以听懂英语了!

一个人是否能够听得懂英语,并不是有一个耳朵就可以的事情,还必需要有一个“翻译系统”



而空调也是一样,一个空调与另一个空调的串码系统并不见得一样,而且它也一样需要CPU的翻译,只有CPU翻译后,MCU才能听得懂!

而遥控接收头只不过就是一个红外线接收,放大整形...他并没有翻译的功能。



有这种误区的维修工可以说并不是尽尽几个人,可以说还不少.....

 楼主| 发表于 2012-1-8 17:07:57 | 显示全部楼层
但宋臣新颖说的别的都是对的!
安装一个遥控接收头非常简单,没有彩电碟机空调专用的说法,只要分清楚脚位就行了!
这一点是一点都不能马虎的!
如果还是不明白就到置顶文章“手把手教你修空调—遥控与接收”里面去看看,那是幻灯片,有图有解说,很通俗的东西。
发表于 2012-1-8 19:26:47 | 显示全部楼层
收获颇丰!
 楼主| 发表于 2012-1-9 10:17:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-9 10:19 编辑

气液分离器堵了.jpg

这一副照片能看清楚吗,上盖结合部这个地方就是过滤网的地方,结霜就是在这个地方,界限非常的清晰,而且两边的温度差也非常的大,上面常温,下面森冷,之所以有这么大的表现;就是压力差形成的,压力低,温度就低,压力高温度就高!而压力差的形成就是堵!
堵就是节流。


当然他并不是完全的堵,如果完全堵了,那就没有气过去了,既然没有氟通过,就不存在吸热,没有吸热;他还会结霜吗?
 楼主| 发表于 2012-1-9 10:25:14 | 显示全部楼层
由于气液分离器上盖常温,因此四通阀的两根管子以及外热交都是常温!
一般来讲由于这些管子都是粗管子,几乎没有可以堵得地方,所以别的地方就不会见到霜的....
 楼主| 发表于 2012-1-9 11:03:52 | 显示全部楼层
毛细管组在空调里面是干啥的?

改变氟的相态和比容。

说的通俗点的话来讲就是把氟的气体变成液体,液体变成气体,高压变成低压,低压变成高压...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 23:03 , Processed in 0.072613 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表