楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2016-12-30 01:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
sxys 发表于 2013-1-8 09:56
前天修一个奥克斯柜机,E3,经查为管温故障,测两端电压1伏多,换后正常,此机是滑动门的那种, ...

“如果把管温放到原位,感觉太难拆,又浪费时间,就想把它插到粗管保温层内,但制热时粗管温度接近压机排气温度,我怕外风机经常停机影响制热效果,就把它插到细管保温层内”
更换内管温传感器一定要放到原来的位置,这位老兄的做法不对,不对在哪里呢?如果将内盘传感器插到粗管保温套里,就如他担心的一样,虽然排气压力不高內机热交换器温度也不高,但主控板检测到的内盘温度很高,这不是真实的,是“接近压机排气温度”的粗管温度,这个温度很高,高到足以停外风机,甚至连压机一起停,无法正常持续制热;再说将传感器插在小管保温套里,也不行,因为对于挂机来说节流毛细管在外机,制热时小管处是高压也热,但这个热度是和內机盘管上不一样的,高压高温的制冷剂到小管时已是过冷的制冷剂,温度要比内盘传感器处低10度以上,即假如高压压力有1.83
MP原来传感器处相应会有50度温度,但主控板实际检测到只有40度以下甚至35度左右的温度。这个时候当制热运行高压过高而主控板检测到的温度不高而不能及时地提高內机风量或停外风机卸压,那么压机会超高负荷运行直至高温保护,这个是很可能会引起严重故障的。
发表于 2016-12-30 18:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-20 14:54
这台机器是氟加多了
现象是:高压不高,电流不大,回气管“烫”细管冷,外热交摸不出来也看不出来什么.. ...

周老师,请问下,缺氟压力低,电流也小,这好理解,当氟加多了,在制冷下,低压能加到几个再也不升高了,是不是高压也升高了,是不是流也高了,我记得你说过电流随着高压走的,,实在弄不明白请指教
发表于 2016-12-31 11:00:33 | 显示全部楼层
学习了谢谢老师
发表于 2016-12-31 13:42:02 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-16 21:16
修变频空调中间的一些误区

一网友说变频空调电流一下就从几A升到二十几A


周老师,你好,很抱歉打扰你了,我是一名变频空调初学者,我想请问一下,海信35G/36Bp空调,原来的问题是显示代码11,更换外机主板后,现在还是显示代码11,led123灯全亮,制热开机室外机四通阀有动作,压机风机无反应,内机有供电,220V-0-20V(又时候信号线和N之间没电压,停顿一秒又有电压在0-20V之间波动)我想请教下周老师,怎么样来准确区分室内室外主办以及区分外机主板和功率模块板他们之间的故障,我知道我问的有点傻,但是没人教,一直都是自己在学习。谢谢你了!
发表于 2017-1-3 05:40:40 来自手机 | 显示全部楼层
我需要很多回复
发表于 2017-1-3 14:12:48 | 显示全部楼层
论坛有你太精彩!!!
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:23:29 | 显示全部楼层
zengwenjiadian 发表于 2016-12-31 13:42
周老师,你好,很抱歉打扰你了,我是一名变频空调初学者,我想请问一下,海信35G/36Bp空调,原来的问题 ...

看一下故障代码不就知道了
发表于 2017-1-4 12:20:09 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-12-17 16:50
压机驱动(定频空调)起打有这么个名词开始,压机驱动的模式从来就没有改动过。
那就是MCU驱动反相驱动器 ...

请问周涛老师,空调压缩机怎么换机油啊?我发了一个求助帖子,没一个师傅回复,到底是问题太简单,还是我求人态度不够诚恳?敬请赐教,在此先谢谢。
 楼主| 发表于 2017-1-4 17:05:27 | 显示全部楼层
ylyz 发表于 2017-1-4 12:20
请问周涛老师,空调压缩机怎么换机油啊?我发了一个求助帖子,没一个师傅回复,到底是问题太简单,还是我 ...

修冰箱常换压机油,可修空调的“换压机油”到罕有.........
明白了吗
发表于 2017-1-4 18:40:23 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-1-4 17:05
修冰箱常换压机油,可修空调的“换压机油”到罕有.........
明白了吗

谢谢周老师百忙中回帖。是这样的,我放在地上的一个空调压缩机,当我转背的时候,被几个顽皮小孩对着管子的口子撒尿,还真灌了点进去。:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 11:28 , Processed in 0.065333 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.