 楼主| 发表于 2012-1-2 15:53:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-3 17:35 编辑

配管组塌下去,一般都是把粗管子折瘪了,细管子很少见到折瘪了的报道,那么这样制热时,回气几乎没有什么影响,但热气去室内机可就大受影响了.....

由于压机排气受阻,那么吸气也会不怎么样,这样,大量的工质就只能是滞留在室外机的外热交了,滞留厉害了,也就只能是(加之冷)大量的液体沉积在外热交的底部...

制热时;氟的路径也是从室内机到细管子-细管阀-毛细管组-外热交-四通阀-压机吸入口....
发表于 2012-1-2 19:37:50 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢你
 楼主| 发表于 2012-1-3 17:48:41 | 显示全部楼层
单相220的压机,大部分的维修工都认为压机阻值最大的两端接电容,阻值最小的接运行,稍大一点的哪一组接启动...
可以说差不多的压机确实是这样的!可对于23或是25的空调压机是这样的吗?
可能大家都认为也是一样的!

可事实上却是那样的无情,恰巧相反!
这不,昨天就有一个老师傅遇到了这么一个事,把它气的,直说厂家发给他的是假冒伪劣的破压机,把厂家也气糊度了

后把启动和运行对倒了一下,好了!

这一下他觉得非常的没有面子.........
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:20:38 | 显示全部楼层
制热时,内风机不转.........(小挂机)

***************************************************************
此楼资料已转存到网盘,请到主题帖查找相应附件进行下载。
文件名为:空调制热时内风机不转故障分析与维修 语音版 文件大小(8.03MB)
***************************************************************
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:32:48 | 显示全部楼层
23或25空调的压机运行绕组和启动绕组的电阻值几乎是相等的,从阻值上来是讲无法辨认那一个是启动端,那一个又是运行端..
这样只能是先接好公共端和电容,而电源线任其先接到电容的一端,启动压机;看压机是正传还是反转,如果是反转,赶紧停机,把电源线换到电容的另一端就行了!
不要等到压机保护了再停机,这是规矩。

换压机前一定要先试好机,辨认好接线接口。
正传压机排出口有气体出来!反转则没有气出来。

压机一旦焊过,不管是厂家还是商家都不会退换的!这是行规。
发表于 2012-1-4 18:51:43 | 显示全部楼层
经典。。。
 楼主| 发表于 2012-1-5 10:24:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2014-12-16 15:39 编辑

怎样判定四通阀串气了?
压机气液分离器(储液罐)只要是热的即可判定是四通阀串气了。
不管制冷还是制热气液分离器都应该是个冷的。

怎样判定压机吸排气不行了?

制冷时(或制热时,拔掉四通阀线)关闭细管阀,看(顶针阀接压力表)看压力是否能达到负的极值(也就是说看压力表能不能到负压的档杆处)。
表走得快慢和能退到哪里就表明这台压机吸气的能力,一般来讲,吸气的能力和排气的能力是一致的。

好的压机一会的时间就能吸到负值,而串气的压机就磨叽的多了,比上吊还难受....

当然在使用这个方法前一定先要排除四通阀串气气液分离器堵压机吸入管道或粗阀门开启不全的因素....

 楼主| 发表于 2012-1-5 11:32:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-5 11:32 编辑

外热交吸热效率降低造成的制热不好....

记得几年前,某网点一台变频空调出现通讯故障修不好了,要我帮忙..

故障是电抗器接触不良和缺一口氟。

故障找到后我就走了,这一天网点不太忙,几个工人又把室外机拆开想研究研究...

一会他们又打来电话说;不知道是什么原因,效果又不如刚才好了。

回去看后就说;把外壳安装好就好了,果然就是这样!



你想空调制热时,外热交是吸热的,外风扇是帮着把“风”从外热交通过,然后外热交吸走风中的温度。

现在你卸了外壳,风扇虽转,但来到风不是后方;而是四方,这样外热交就吸不来多少热。

那么以此类推,外风机的效率降低,外热交太脏(包括被冰雪覆盖),室外机在一个密闭的小空间里是不是最终的效果是一样的....

 楼主| 发表于 2012-1-5 15:23:01 | 显示全部楼层
最笨但是最无奈的调整氟的方法



一个网友给用户的变频空调修制热不好,他以为修空调就是加加氟,换个探头那么简单...

结果氟越加风口温度越低,这一下慌了,放氟...

不行,上网发帖,大部分的人叫他还是加氟到粗管子烫,于是又是加氟,粗管子倒是烫了,可室内机风口就是不热,这样折腾过来折腾过去,还是不行,别说要钱啦,人家主家换不答应呢...

想想这氟都用去大半罐了,这咋收场呢,熬煎...别提那个难受,都说彩电行业不好干,这制冷谁再说挣钱跟谁急!!!



回来给我打来电话,我告诉他,这样;空调停机,你把氟罐给系统连上,阀门都打开,不要管它了,半个小时后关掉氟罐阀门。



第二天他打来电话说;差不多了,没有收钱跑了,我问怎么回事,他说比原来效果要好,但用户还是不满意....



唉怎么说呢..空调维修确实是没有什么修的,但也不是没有技术,什么常识都不懂,指望打个电话就行了的活....



加氟说白了,不管是什么空调,也不管是什么氟,都是加到刚刚到饱和值就行了!

什么是饱和值?拿一个通俗点的话来讲,氟罐或者是空调的系统有气体也有液体的时候就是饱和值!



比如说你的氟罐里面大约有半罐氟(里面肯定是液体气体都有)那么这个时候它就是饱和值,你把它和空调系统连接起来,那么氟就会从高压流向低压(不一定是空调流向氟罐,还是氟罐流向空调,总之那个地方的氟多就流向压力稍小的地方去)。



不管春夏秋冬,什么温度下,半个小时压力平衡总是可以了..

当然我说的前提是同一个温度下,那你要是氟罐在室外,室内机在室内,那它就存在着温差,那么就存在着误差,但这个误差与昏了头没有主见的加氟就强的多了!!!!!



我刚才说了,不管是什么氟,都管用。

不同氟,不同温度下的饱和值,压力都是不一样的。
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:39:18 | 显示全部楼层
怎样判断单向阀串气了?

所谓串气了是指制热时,单向阀应该是关闭的(不应该导通,是为了逼氟走副毛细再走主毛细),但现在怀疑它没有走副毛细,走了单向阀,怀疑的理由是压力上不去....

简单呀;
你把细管阀的阀门拧的只留一点点小缝看看效果(例如电流压力细管温度)是否改善,如果有好的表现你再调整一下,可能会更好!如果是这样的话那就是单向阀出问题了..

但如果似是而非,好像看不出来效果或是不明显,还有效果更差了,那就不要再怀疑人家单向阀了!

到别处去找毛病吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 22:53 , Processed in 0.071369 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表