楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2016-8-26 11:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-26 09:28
本版精华有故障代码,先看一下故障代码是怎么说的好吗

谢谢 我查了 没有查到  显示面板 上出现00  两个零零  可我另一个正常运行的空调也是出现这个00  
发表于 2016-8-27 13:16:43 | 显示全部楼层
老师,我这有个2P定速风管机,制冷效果不好,压力0.7,内外风机转速不慢,机子也不脏,就是温度下不来,测量出风口18度。氟利昂是定量加的,22制冷剂,请老师指点
发表于 2016-8-28 09:03:00 | 显示全部楼层
周老师,你好。我是新手,看了你的贴子,我进步了很多。非常感谢你。我想问一下,当加氟后,室温下来了,粗管阀的温度已经比细管阀冷(说明氟已经够啦)。有些机器会看到细管阀与粗管阀上直流水,就是说结露非常严重,并不是只有一点露。是不是说明已经氟略加多了一小点点呀?
 楼主| 发表于 2016-8-28 14:47:25 | 显示全部楼层
kaixin2127 发表于 2016-8-28 09:03
周老师,你好。我是新手,看了你的贴子,我进步了很多。非常感谢你。我想问一下,当加氟后,室温下来了,粗 ...

不是的!
恐怕是室内机的风循环不好或者是室内机的风速较低或者是湿度较大所致...
发表于 2016-8-30 07:38:41 | 显示全部楼层
谢谢,周老师!
发表于 2016-8-31 11:27:25 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2011-6-25 11:03
怎么知道制冷时的高压是多少?
如果说室外机上的两个阀门都是凉的,那就是说,他们都是低压管,也就是说, ...

经典!我个人理解,药水加多了,压机等同于“水泵打循环”,在一个密闭空间,不能蒸发吸热,何谈制冷?;药水加少了,压机等同于“风机打循环”,吸热甚微,还不够冷却压机的,何谈制冷?
发表于 2016-9-1 07:30:58 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-28 14:47
不是的!
恐怕是室内机的风循环不好或者是室内机的风速较低或者是湿度较大所致...

老师,分析下7917楼的
发表于 2016-9-1 11:41:48 | 显示全部楼层
膜拜,谢谢周师傅!
发表于 2016-9-1 14:01:07 | 显示全部楼层
非常有用,新手学习了
发表于 2016-9-5 01:43:29 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-10-19 11:29
有人说;嗨,用得着这么麻烦吗,压力打到20-25,粗管子发烫就好了......
其实根本就不是那么回事,你试试 ...

老师,你说氟加够了再加压力不上升?是说的加一定量吧,多了应该上升才对呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-20 06:02 , Processed in 0.069066 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表