本帖最后由 西安周涛 于 2016-8-29 11:39 编辑

最近有不少的用户或者是初学者问定频小挂机室外机不工作咋回事?
可什么数据也没有,当然也没有做什么检查,确实是不好回答........


image001.jpg
比如上面的这张图就是格兰仕某款小挂机室外机的接线图

他的含义就是

N  交流零线  也是室外机所有的部件的公共回零线

2号白线 是压机线  也就是说是压缩机的控制线  是交流火线   换一句话来讲;就是只要这里加入交流的火线(当然1号线N是必须有交流零的)那么压机就应该能运转!

3号黄线 是外风机线  交流火有效  这里没有电(没有火的信号)外风机当然是不会转的!

4号蓝颜色的线 就是所谓的 四通阀 控制线  也就是制冷制热是这里管着的!

当然定义就是这样定义的!可要是室内机总的插头或者是插座火零线搞反了,那道理也是一样的,因为单项交流电,不是正半周;就是付半周,无所谓火零线....
但内外机的接线却不能接错!!!!

当然你想试试室外机的风机能不能转那就给1N蓝颜色和3号黄颜色的线供给交流220的电,那么外风机也就应该能运转了......



不管是压机还是外风机,它都有一个电容,那么它应该叫启动电容还是叫运行电容那.......
其实这两种叫法都不是那么准确!这都是修冰箱的那些二大爷叫出来的
这个电容在这里就是“移相”的也就是是电流超前电压180度...

比如说外风机,如果(人为的)去掉这个电容,
那么即使给外风机供电了,外风机它也是不会启动的,所以说;他有启动的意思在里面
外风机如果没有这个电容,那么你手动的给他一个推动,他就会随着你的推动而转动,但你正推,它正转,你反推,他就反转。所以说他有方向性只能是正转,不可能反转
如果没有这个电容,电机确实是能转,但速度较慢,但如果有了这个电容,那转的速度就快多了,所以说;他有提高扭矩的作用

怎样知道压缩机或者是外风机启动了没有?
很简单呀;听声音,压缩机工作的时候会发出“哒哒哒”的声音,而外风机发出来的声音则是“呼呼呼”的声音
从接线端看电流.....
压缩机工作后蒸发器冷凝器,管道都会有相应的温度变化,还可以听到“流水的声音”
制冷的时候,内热交是个冷的那么说明四通阀是正常的,可要是热的那就是四通阀没有换向;恐怕是“卡死了”
发表于 2016-8-16 09:54:29 | 显示全部楼层
周老师常有神招,比如尿不湿过滤,烟盒垫片等,质朴而精妙。
发表于 2016-8-16 16:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习。。。。
发表于 2016-8-16 17:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料好人
发表于 2016-8-16 21:55:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-26 19:25 编辑
西安周涛 发表于 2012-5-11 14:48
当然室内温度如果太低的话,也会是这样的........


老师有一点想不通,细管阀在毛细管之后,粗管阀和细管阀应该蒸发温度相同,粗管阀和细管阀都在室外,环境温度相同,应该都有冰啊,感觉这个表象不足以得出你的结论,请老师指教
老师室内温度低和结冰有关系吗,不是温差越小越不容易结露和结冰吗?
发表于 2016-8-17 09:45:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-26 19:18 编辑
西安周涛 发表于 2016-7-12 13:20
刚才;石家庄的小杜来电说他刚刚修好了一台迎燕小挂机
用户讲;打空调安装好就这样,制冷不好......


粉红色表示氟已经变成氢氟酸了  白色的泡沫表示已经皂化  周老师,如果制冷剂发生这样的变化,对空调的制冷效果影响是特别大吗? 或者说以后遇到空调看起来都正常,制冷效果就是不怎么好的情况,我们可以把制冷剂全部放掉,然后抽真空,重新加氟,效果多数会以前好很多,我可以这样理解吗?
难怪,有的时候给人家移机,排空放氟遇到过白色泡沫状的出来,原来是制冷剂皂化了....
发表于 2016-8-17 20:29:25 | 显示全部楼层
认真认真的学习学习
发表于 2016-8-18 16:56:54 | 显示全部楼层
看见周涛老师发的维修资料我是受益匪浅  我给这样老师点一个站。
发表于 2016-8-19 13:43:33 | 显示全部楼层
感谢周老师
发表于 2016-8-19 22:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
多谢周老师的讲解。恨没有早点看到。今天给人加氟,压力0.5看电流表加到额定值的。收钱走人后。客户很快就找上门了。说是不制冷了。登门儿再次检查发现刚开机压机就保护。压力,电流都上升了。才知道是佛加多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 10:54 , Processed in 0.071058 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表