楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2016-8-3 20:56:21 | 显示全部楼层
请教个问题   我最近修的2P柜机老是出现过热保护  高压管烫手  有的四通阀也改了  有的毛细管也换了 甚至压缩机都换了 【机器也不脏,都抽空了,简单用氟冲了】还是故障依旧  请您赐教
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:50:36 | 显示全部楼层
红卡儿 发表于 2016-8-3 20:56
请教个问题   我最近修的2P柜机老是出现过热保护  高压管烫手  有的四通阀也改了  有的毛细管也换了 甚至压 ...

那为什么不换过滤器毛细管组呢????????????
发表于 2016-8-4 18:29:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-26 19:29 编辑
西安周涛 发表于 2016-7-10 18:00
维邦刚刚拉回来一套小挂机,热保护
有说压机挂了的,有说毛细管组微堵的,谁也说服不了谁......


周工,听你常说过冷管组,指的是主毛细+单向阀副毛细还是单指哪一样?
周工,我一般挂机40秒 ,柜机60秒,这样的收氟时间够吗 合适吗?怕时间长了搞坏压机
深有感触,是说自学技术方面,很多时候很简单 的事情自己要摸索很长时间。而且像空调又看天吃饭太明显,不是售后 的平常也没有那么多坏机子供你学习,等旺季来的时候你碰到难缠的机子你也没有那么多时间来研究。就拿简单的氧焊来说,自己都摸索了好长时间,一开始不敢焊,因为都是自己卖的新机子,怕漏了客户那不好交代。
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:23:46 | 显示全部楼层
钢镚 发表于 2016-8-4 18:29
周工,听你常说过冷管组,指的是主毛细+单向阀副毛细还是单指哪一样?

过冷管组 是日韩语系,是海尔专用的叫法
泛指毛细管组,也就是说主副毛细管单向阀过滤器,一整套
 楼主| 发表于 2016-8-4 21:24:09 | 显示全部楼层
钢镚 发表于 2016-8-4 18:32
周工,我一般挂机40秒 ,柜机60秒,这样的收氟时间够吗 合适吗?怕时间长了搞坏压机

差不多吧................
发表于 2016-8-4 23:30:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 ghjk506 于 2016-8-4 23:32 编辑

请问周老师,美的kfr-75T1W/Y(E4),此机型为高静压风管机机型,开机运行10分钟后,压机保护,压机特别热,非常烫手,不敢用手触摸;压机声音70分贝左右,高低压管口无凝露;运行中,测低压压力为零,输入部分氟后,运行还是保护,不制冷;请问是否为压机损坏?还是有泄漏点?

发表于 2016-8-5 17:06:50 | 显示全部楼层
请问一下公共端是不是N 就是零线 启动是不是C电容 运行是不是K控制线
发表于 2016-8-6 09:33:24 | 显示全部楼层
好贴,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-6 13:17:30 | 显示全部楼层
不知是版主说话是有方言的关系还是其它原因,语句总是感觉不太通顺,看不太懂!
发表于 2016-8-6 13:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
我是新手,我是来学习的,很崇拜周老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-20 10:48 , Processed in 0.069583 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表