发表于 2016-7-24 16:09:50 | 显示全部楼层
周老师,您好,有一个维修个案,向您请教。

一台美的窗式空调,是用了十几年的老机,型号为:KC-25B,

机子上标明:220v  4.7A , 功率 980W,制冷量2500W,抽湿量1.6升/小时。

客户是一个物理老师,近日开始启用这台美的空调,发现不够冷(11平方米的房间,31度室温时,设定26度,开机2小时才降到28度,排出水量3.1升),自己用空调清洗剂清洗了两个热交换器后觉得还是不够冷。

客户怀疑冰种不够,叫我去加R22冰种(并说早年叫师傅维修时在低压管处加装了气门阀,以便以后加冰种)。

我开机后测得低压管的压力为2.5公斤,认为是冰种不够,就一点一点地加R22,加到5公斤压力就不加了,让机子工作一会,压力就升到6.5公斤。这时感觉冷风出口的冷度可以,就收钱60元走人。

过了一天,客户反馈说有好转,但是还不够冷,并提供了以下实测数据:

在房温29.8度时,设定到最冷状态(好让让压机长期工作),把电子温度计放在冷风出口处,开机,每隔1分钟读取温度一次,连续工作1小时停机,临停机时测入风口处为25.8度,冷风出口温度为18.4度,也是说出入风口的温差为7.4度。停机后得到水量为1.5升。

时间    冷风出口温度
0        29.8
1        26.6
2        24.4
3        23.8
4        23.4
5        22.9
6        22.3
7        21.9
8        21.3
9        21.0
10        20.7
11        20.7
12        20.5
13        20.3
14        20.3
15        20.3
16        20.3
17        20.3
18        20.3
19        20.3
20        20.3
21        20.3
22        20.1
23        20.1
24        20.0
25        19.9
26        19.8
27        19.8
28        19.8
29        19.6
30        19.4
31        19.3
32        19.3
33        19.2
34        19.1
35        19.1
36        19.0
37        19.0
38        19.0
39        19.0
40        19.0
41        18.9
42        18.8
43        18.7
44        18.7
45        18.7
46        18.7
47        18.6
48        18.6
49        18.5
50        18.5
51        18.4
52        18.4
53        18.4
54        18.4
55        18.4
56        18.4
57        18.4
58        18.4
59        18.4
60        18.4
61        18.4(此时测入风口处为25.8度,也是说出入风口的温差为7.4度)

请问周老师,这台空调的毛病在哪里?怎样修?
 楼主| 发表于 2016-7-24 17:54:56 | 显示全部楼层
检查一下冷凝器是不是太脏了
发表于 2016-7-24 20:29:14 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主
发表于 2016-7-25 11:33:15 | 显示全部楼层
顶楼主一下,谢谢分享维修经验
发表于 2016-7-25 11:47:44 | 显示全部楼层
请问一下周老师,我家里有一台3P的三相电格力空调,搬家后新家没有三相电源,能不能用变压器或什么方法来使用二相电?
 楼主| 发表于 2016-7-25 12:44:56 | 显示全部楼层
QQQQ(汇茂) 发表于 2016-7-25 11:47
请问一下周老师,我家里有一台3P的三相电格力空调,搬家后新家没有三相电源,能不能用变压器或什么方法来使 ...

不可以,压缩机也是三相电的
发表于 2016-7-26 08:27:35 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-25 12:44
不可以,压缩机也是三相电的

这么说三相电的空调只能老老实实的用三相电
发表于 2016-7-26 09:26:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-26 19:34 编辑
西安周涛 发表于 2016-7-24 17:54
检查一下冷凝器是不是太脏了


不脏,这个物理老师把冷凝器和蒸发器都洗得很干净,连我都服了他能洗得这样干净(底面都干净)!我当时问他,用什么方法搞得这样干净?他说:“很简单。你修好了我就告诉你!”

另外,他还说机子加了冰种以后,噪声比以前大了很多,严重影响睡眠!
遇到这样有研究精神(就凭他的测温数据和清洗水平可以看出)的客户,我无地自容呀!
发表于 2016-7-26 09:42:29 | 显示全部楼层
lhxtzlhxtz 发表于 2016-7-26 09:37
遇到这样有研究精神(就凭他的测温数据和清洗水平可以看出)的客户,我无地自容呀!

周老师,您好,有一个维修个案,向您请教。

一台美的窗式空调,是用了十几年的老机,型号为:KC-25B,

机子上标明:220v  4.7A , 功率 980W,制冷量2500W,抽湿量1.6升/小时。

客户是一个物理老师,近日开始启用这台美的空调,发现不够冷(11平方米的房间,31度室温时,设定26度,开机2小时才降到28度,排出水量3.1升),自己用空调清洗剂清洗了两个热交换器后觉得还是不够冷

0        29.8
1        26.6
2        24.4
3        23.8
4        23.4
5        22.9
6        22.3
7        21.9
8        21.3
9        21.0
10        20.7
11        20.7
12        20.5
13        20.3
14        20.3
15        20.3
16        20.3
17        20.3
18        20.3
19        20.3
20        20.3
21        20.3
22        20.1
23        20.1
24        20.0
25        19.9
26        19.8
27        19.8
28        19.8
29        19.6
30        19.4
31        19.3
32        19.3
33        19.2
34        19.1
35        19.1
36        19.0
37        19.0
38        19.0
39        19.0
40        19.0
41        18.9
42        18.8
43        18.7
44        18.7
45        18.7
46        18.7
47        18.6
48        18.6
49        18.5
50        18.5
51        18.4
52        18.4
53        18.4
54        18.4
55        18.4
56        18.4
57        18.4
58        18.4
59        18.4
60        18.4
61        18.4(此时测入风口处为25.8度,也是说出入风口的温差为7.4度)

请问周老师,这台空调的毛病在哪里?怎样修?
发表于 2016-7-26 10:31:14 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-8-21 16:27
换压机或处理裂漏后,系统排空都有那些方法?

方法不外乎就那么几种;

有疑问,排空气最后一种方法:加三分之一的氟,运转三五分钟后,是停机放氟还是不停机放氟?是从粗管顶针阀放氟吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:10 , Processed in 0.070424 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表