- UID
- 42630
- 阅读权限
- 104
- 推广
-
- 幽默
-
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|
楼主 |
发表于 2011-12-28 16:13:56
|
显示全部楼层
这是网友haigang1发的美的50定频机的化霜条件
★ 化霜开始条件(满足以下二条件之一即开始化霜):
满足以下三条之一即开始化霜.
1)室外热交换器温度连续低于3oC,且压缩机的累积运行时间40分钟以上且此温度连续低于-5oC 3分钟以上.
2) 室外热交换器温度连续低于3oC,且压缩机的累积运行时间60分钟以上且此温度连续低于-4oC 3分钟以上.
3) 室外热交换器温度连续低于3oC,且压缩机的累积运行时间80分钟以上且此温度连续低于-2oC 3分钟以上.
4)在蒸发器高温保护中,仅室外风机关而压缩机未关的情况累计达90分钟(当T3≥15℃时重新计时)。
说明: 即当室外热交换器温度低于3oC 以下开始计时,当其低于起动温度3分钟时开始化霜,这里起动温度分别为-2oC ,-4oC,-5oC。若在未进化霜时关机,化霜进入条件重新计时。
化霜结束条件
满足下列三条之一则结束化霜,转入普通制热
1) 当室外热交换器温度上升到高于15oC时.
2) 当室外热交换器温度上升到高于8oC ,且持续80秒钟以上时.
3) 当除霜运转持续10分钟时.
★化霜动作(化霜过程中无蒸发器低温保护,也不对T2进行开短路检查) |
|