电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-12-25 17:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-26 09:37 编辑

一台空调化霜不好....
前一个个体户上门给人家把外管温给挪了一个地方,就是把外管温往下(外热交冷的地方)挪了挪,这样空调确实比以前好了那么一点点,可还是没有见室外机滴水.....
(化霜的时候,室外机会冒烟,滴水,还有很难听的倒气声)

没办法他又回到我们这里叫去修(我们是按厂家标准收费,比个体户报的高)

工人上门见外热交尽底下很冷,上面却是常温,就加氟....

这下制热明显的比过去好的多了(这是用户当场说的)化霜也正常了。

您知道这是为什么吗????
 楼主| 发表于 2011-12-26 09:53:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-27 11:10 编辑

这是海尔Z7系列挂机除霜进入和退出的条件

1. 除霜的进入条件:
除霜的进入条件有两种,分智能化霜和传感器化霜,通过选择判断不带室外传感器的机型按智能化霜,带传感器的按传感器温度化霜. 智能化霜: A.内机进入过载保护且外风机停,当外风机再次开启连续运转的时间超过10分钟,且压机累计运 转超过45分钟,压机连续开机20分钟以上、室内盘管温度低于42℃ B.压机连续运行20分钟,室内盘管温度每6分钟下降1℃且连续出现三次,内盘管温度小于42℃,压机再开机5分钟后。 C.压机累计运转时间超过3小时,且压机连续运行20分钟以上。室内盘管温度低于42℃后进入除霜。 D.室内盘管温度与室温的差值小于18℃后连续5分钟,且压机累计运转时间超过45分钟,且连续运转时间超过20分钟。 满足上述条件之一后,即进入智能除霜。 传感器化霜: 制热运转过程中,压缩机连续运行45分钟以上,检测到除霜温度低于-5℃,室内盘管低于42℃,进入除霜程序,进入除霜后检测到除霜温度高于12℃或除霜时间大于12分钟则退出除霜。 2 .除霜的退出条件:
a. 无室外温度传感器:除霜时间大于12分钟(压机开),或者CT电流值大于(CT0.6)
第14页
b. 有室外温度传感器:室外盘管温度大于12℃或除霜时间大于12 分钟(压机
开),或者CT 电流值大于(CT0.6V)。
 除霜期间,电流峰值截止退出除霜,但压机启动后60 秒内保护不起作用。
 除霜期间,温度传感器异常不检测
 退出除霜后风机进入防冷风开机
3:除霜波形图
外风机 除霜过程
四通阀 (进入除霜内风机立即关)
5 秒
压缩机
55 秒 除霜结束
1 分钟
外盘管>12 ℃,电流>5 。3A
10 分钟
11 分钟


image001.jpg 这是海尔Z7系列挂机的化霜条件
发表于 2011-12-26 09:55:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:04:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-26 10:26 编辑

各品牌机型化霜的条件和退出大体上是差不多的,但在某个品牌机型在数据上多少有点差异。

这是海尔小状元的化霜条件和退出

除霜:
1.        除霜的进入条件:
除霜的进入条件有两种,分智能化霜和传感器化霜,通过选择判断不带室外传感器的机型按智能化霜,带传感器的按传感器温度化霜.
智能化霜:
      A.内机进入过载保护且外风机停,当外风机再次开启连续运转的时间超过10分钟,且压机累计运 转超过45分钟,压机连续开机20分钟以上、室内盘管温度低于42℃
      B.压机连续运行20分钟,室内盘管温度每6分钟下降1℃且连续出现三次,内盘管温度小于42℃,压机再开机5分钟后。
a.        无室外温度传感器:除霜时间大于12分钟(压机开),或者CT电流值大于(CT0.6)
b.        有室外温度传感器:室外盘管温度大于12℃或除霜时间大于12分钟(压机开),或者CT电流值大于(CT0.6V)。
        除霜期间,电流峰值截止退出除霜,但压机启动后60秒内保护不起作用。
        除霜期间,温度传感器异常不检测
        退出除霜后风机进入防冷风开机
3:除霜波形图

image001.png
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:05:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-27 16:55 编辑

不知道大家看明白了没有,化霜退出的条件基本上各个厂家执行的几乎都是任一条件满足既退出化霜(具体数据各个厂家有所不同)

这些条件有压机电流畸变,化霜的时间太长了,冷凝器的温度太热了等等.......

一般来讲压机因为化霜热保起不来的毕竟还是少数,但并不是没有,而且还不少,而原因却是几个化霜退出监控的职能部门都没有尽职。

以前我就见过几例,例如有几例就是电流检测电路出问题了(有两例是换板子后主电源线没有穿过电流互感器),还有的是外管温线断了,内管温阻值变小了,内风机风速过低过滤网脏了,还有几例查硬件那那都好,更换一块板子就好了...其中有一块就是更换eep rom数据好了的,对于这些故障你没有数据几乎就没有一点办法,究其目前来讲空调数据还是一个空白
。我知道有那么几个人他们有数据,但他们只卖板子绝不买数据!
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:07:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-27 17:04 编辑

有人把外风机走走停停叫化霜了,可也有人把内风机走走停停叫化霜。
这不刚才就遇到一个主,说是已经叫人给看过了,化霜频繁,修不了了,叫我们赶紧去!

小陈去看后是氟加多了,内热交不热,内风机走走停停,小陈放氟就好了,这把用户心疼的.....

这台空调的特点是柜机出风口上边热,下面凉,内管温在内热交的中间,这里的温度正好是内风机开停机的临界点,内风机开后这里就凉了,风机停后,这里又热了....

放氟后这里的温度就相对均匀了,粗管子也不烫了。

发表于 2011-12-26 16:31:30 | 显示全部楼层
没说排除uge 个所以然
发表于 2011-12-26 20:58:11 | 显示全部楼层
       “那么怎么知道氟刚刚好呢?很简单呀;蒸发器结露或结霜刚刚满”

  夏天制冷时如果蒸发器结霜那就麻烦了
发表于 2011-12-26 21:38:48 | 显示全部楼层
值得我们学习
 楼主| 发表于 2011-12-27 10:11:08 | 显示全部楼层
昨天工人去维修一台空调能制冷却不能制热,原以为是探头坏了,却不曾想竟然是四通阀驱动的三极管坏了....
更换后正常!

MCU有相应的输出,可驱动三极管后却没有反应。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:19 , Processed in 0.073326 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表