电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2016-3-4 16:24:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
发表于 2016-3-9 13:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
师傅帮忙解决一下我有格力变频空调一台制热效果良好可是室外天气温度18度以下它制热无反应了18度以上制热又可以运行,叫来的师傅白天来修没问题一到晚上要用时就没反应了叫来几个师傅天冷不愿来,天暖又正常!帮忙解决一下,本人有一定电路知识,详细一点就自己解决它了!万分感谢
发表于 2016-3-9 20:50:44 | 显示全部楼层

你也写个,我不敢说周老师说的全对,但至少一个老人把自己的知识无保留的传授给素不相识的人,就值得尊敬。所谓仁者见仁,智者见智。你觉得不对可以交流探讨,但你的语气可以看出你也一般般
发表于 2016-3-12 00:50:04 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主!
发表于 2016-3-12 08:30:19 来自手机 | 显示全部楼层
值得学习、资料太好了
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:22:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-3-16 16:41 编辑

加氟啥是标准?
蒸发器结露或者是结霜刚刚满就是标准!一年四季都管用
可能刚开始的时候不满,可开机一会就会满的,因为一开始机器还没有稳定...........
如果是一开始加氟的时候就加的刚刚满,那一会就加过头了
因为加氟的时候;机器还很不稳定,二三十分钟半个小时后机器可能还有压力一升后稳定...

为什么氟不断的进着可压力却不变?
压力表显示的压力的同时还显示温度,温度不变,压力怎么会变呢,因为他们是互联的!
有这样疑惑的人多半来至于修冰箱的,他们长期受一种怪怪的误导,认为加氟量与压力同比.....

为什么空调制热;白天会比晚上要好一些.........
这要从空调的原理上来讲,热保空调制热时;它是取室外的温度来给室内制热的.........
白天相比晚上温度自然要好一些,所以效果要好一点....
所谓的取室外的温度就是蒸发器与室外环境温度的差值,例如室外环境温度0度,可蒸发器的蒸发温度是负10度,那么它的差值就是10度。

谁是蒸发器
制冷的那个热交换器
制冷时室内机的那个热交换器,制热的时候,室外机的那个热交换器
修冰箱的那些人总把室内机的热交换器叫蒸发器,而修空调的人却把它叫内热交,把室外的那个热交换器叫外热交

那压力电流准吗?
当然不准!
你比如说制热的时候同一台机器风速一变,那么它的压力电流也就跟着变了,环境温度一变,电流压力也就变了,一个地方跟另一个地方即使同一天电流压力也不一样呀....
还有同样仓库里拿出来的氟22跟410能一样吗...

我们压力表上面有好多的杠杠,顶头还标注着什么意思,比如说是国标Mpa,还是公斤力,还是英制磅,另外还有是12的氟还是22的氟还是........
这就是所谓的在这个压力下这种氟的温度
只要是这个温度不变,那么这个压力就不会变,因为这个针....
可修冰箱的人一般都不认识,因为他们修冰箱的时候都用不上。可听他们那个半瓶醋的师傅讲修空调要用。却没有告诉他这个压力表是怎么回事,当然他到不是不想讲,而是他实在是他也不知道,也就是说就那水平,可您要是这个论坛的会员那就不会了,因为本版置顶的帖子里面全都是你要的




 楼主| 发表于 2016-3-12 16:05:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-3-12 16:13 编辑

凭啥说蒸发器刚刚满就是标准呀?
道理很简单
看看你的压力表就知道了.....
压力越低;蒸发温度也低,拿一句通俗一点的话来讲就是冷!
可低到一定的时候,他就低于饱和压力值了,这就意味着蒸发器的末端没有冷度了,也就是说蒸发器的后面就没有温度,不会吸热.......
这就是所谓的制冷时,细管阀很冷,而粗管阀却一点都不冷,或者说蒸发器结露不全

可氟加多了,你看看你的压力表,压力高了蒸发温度也高了
例如制热时,蒸发温度与环境温度的温差小了,吸来的热量也小了,那么制热自然是不会好了....

如果加氟的时候细管阀不冷,而粗管阀超冷那就有可能是氟加多了...
 楼主| 发表于 2016-3-12 16:46:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-3-23 13:05 编辑

是谁发明的电流压力法,它是在什么样的情况下产生的.....
上世纪大约八十年代,空调进入寻常人家,大量的土八路进入到空调的售后队伍
这些人有的是力气,可就是没有技术,这个时候连专家也是土八路,讲课的只能是日本专家,他们讲的都是压晗图;商焓关系.......,他们讲的很好,可让翻译一翻就串了味.....(那时候我多少会几句散装的日语,能大概听上几句吧)
学员听不懂,把好机器都修成坏机器了....
没办法这个时候春兰的技术人员发明了电流压力法,由教师推广下去,这样工人就会干活了,而且还被各个厂家接受并严格执行!
那个时候格里还在做“山寨”还没有人知道谁是海尔呢

压晗图确实是我们制冷行的圣经,但我国却没有一个人能把他讲清楚,几乎都是小和尚念经,照着唸....
过去我在海尔当技术支持经理;培训教师的时候也是这样糊弄的,人家以为我多大的能耐,其实我也说不明白...

某年行里传说老华宝有一高人能说的清楚这个压晗图,于是海信大作宣传指挥麾下所有的老大一起到广东佛山市顺德华宝厂听课......
可师傅们听完回家,一个个见了老婆都叫开大嫂了,您说这晕的够可以的了,这原来多少还能干点活,现在倒好,手脚都不知道往哪搁了
从此海信再也不提那个压晗图培训了.....

别家就更没有这个能力了

圈里面有不少的人总喜欢说他能说的明白,可那就都是天桥的把式,光说不练.....不敢来真的
这都多少年了


而这个时候我却在海尔的圈子里悄悄地推广开“蒸发器结露刚刚满”的学说来了....
而这种理论最早其实是在冰箱修理,冷库加氟的实践中来的,这都不是我的发明而是人家老师傅教的,只是我头一个把它公开了而已....
发表于 2016-3-13 20:44:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好看看·
发表于 2016-3-14 10:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-25 18:11 , Processed in 0.080815 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号