楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2011-12-23 21:15:06 | 显示全部楼层
很细!很全面!
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:03:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-25 10:09 编辑

两例因为化霜引起来的压机热保

一台机器是去年一个叫水煮面的网友说的单向阀卡住了,引起来的压机热保。
另一台则是 最近天博电子 说的外管温开路引起来的压机热保。

两个案例的共性是空调化霜的时候外风机都是停转的,电路都有电流检测的电路,可都是“聋子的耳朵摆设”
这个意思是说空调不管工作在什么模式下,他都是要监控电流是否超标,是否要退出化霜。
这个也是是说化霜的开始阶段外热交是很冷的,这个时候压机工作电流是正常的,可一旦没有冰霜,外热交的温度上升的也是挺快的,大家都知道,高压的压力与冷凝器的温度有关,电流又是跟着高压走的,外热交如果外环温的温度不是那么低,那么外热交的温度到后期是很热的,也就是说,电流监控正常的话,它不等外热交很热就停掉了化霜(因为这个时候电流已经超标)如果电流检测不负责任的话,那么压机就会热保

有些机器有化霜最长时间,如果超出这个时间(比如说12分钟,各个厂家规定的不一样)超出这个时间就会退出化霜,可早期的一些机器软件并不完善,会有出问题的。

有些机器有室外机温度传感器,他们也会参与到化霜和退出,偏不偏天博电子那一台机器却是外管温开路了,造成CPU认为外热交太冷了,再化一会霜吧,没问题的外热交那么冷,压机怎么会有问题呢???
偏不偏这个外管温却把CPU给哄了!!!

过去外管温只监控外热交是否低于每一个温度(指这一次压机工作40分钟后,外热交的温度低于这个温度)就可以化霜了,而外热交高于某一个温度则退出化霜
而现在的空调较多还要考虑到室外的温度和外热交的差值。这样就科学的多了,因为北方地区开机制热,外管温就低于-6度,只要第一条件(连续制热40分钟)满足后,第二条件也满足,不管外热交有没有霜都会化霜...
发表于 2011-12-24 17:04:07 | 显示全部楼层
高手就是高手,学习了
发表于 2011-12-24 17:42:31 | 显示全部楼层
学习了                              
发表于 2011-12-24 19:46:01 | 显示全部楼层
谢谢,楼主,好经验,我正需要啊。
 楼主| 发表于 2011-12-25 11:53:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-1-23 11:34 编辑

外县某网点去修的一台空调怎么也不化霜,办事处说叫我去帮忙看看..
维修工说板子探头全换完了,就是不行
我看后,原来维修工更换的管温探头不是原厂的探头,而是市场上卖的,更要命的是;这个维修工,认为原来那个探头是白的,现在他换的也是白的,怎么就不对了呢???????

还是这个网点,同样也是不化霜,故障代码显示管温探头,但维修工更换后还是一样,我检查后,原来是板子的采样电路滤波电容漏电引起来的。是这样检查的;
测探头两端的直流电压,偏低,拔掉探头,测探头插座,还是低,烙铁烫开滤波电容,这一会直流电压正常!


空调任一I/O口,它的直流电压都是+5V,任何探头静态时(上电没开机)它的直流电压都应该在2—3V之间,高于4V或低于1V都是不正常的事情,应该重点检查!压机排气温度传感器静态是5V,开机后直流电压会慢慢的降下来,正常时也不会低于1V.
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:52:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-26 09:29 编辑

记得几年前在一个洗头房里修一台两匹柜空调,空调也不是他们买的,是他们从人家哪里接手来的.......


检查结果却是过滤网,内热交后背,风轮太脏引起来的.....

室内机风口温度火烫,就是没有风出来,钳流表钳流确认是高风!


先清洗过滤网蒸发器后背,出来的风还是不怎么样,再看风轮挖勺上的尘土,那叫一个no1。从来没有见过那么脏的风轮。

清洗后试机;完全正常!


你想吗这么脏制热能好吗?

MCU说;这么好滴制热效果,化什么霜呢有病....


唉,也不知道是谁有病,可费了那么大的神气却差一点没有要到钱,因为小姐要拿她的服务顶费用....

 楼主| 发表于 2011-12-25 15:53:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-12-26 09:34 编辑

一台老空调制热不好,也总是不化霜,室外机的外热交下面的冰结的老厚老厚的都和墙挨上了.....

一看就知道是缺氟了,它有外管温,可这个外管温在外热交2/5(偏下处)几乎感觉不到冷,而这个外管温的下面却异常寒冷...

制热的时候,氟是从毛细管组出去,到外热交的下面边吸热,边往上面走,由于蒸发压力低,蒸发温度也低,因此下边就特别的容易结冰。由于缺氟没有达到饱和压力,因此他就是那么一蹦子的力气,起头把劲用完了,后面就没有劲了,也就吸不来什么热了..
吸不来热;制热自然就不会好。

这台空调的外管温也是参与化霜感知的,可探头的地方老是不冷,电脑就误认为外热交不冷,那还化什么霜呢????

另外假设即使它会有化霜的行为,那么化霜的实际效果也是不会好的!

理由是,高温高压气态的氟从外热交的上面进去开始化霜(可由于缺氟这里却并没有冰霜,全在下面)可还没有走几步路呢,氟就没有什么热量了,到了该它用劲化霜的时候,他却掉了链子没有热量了,你说这气人不.....

 楼主| 发表于 2011-12-25 15:54:07 | 显示全部楼层
前一阵过去一起修彩电的朋友非要我帮他去看看他修的一台空调频繁化霜(板子探头四通阀单向阀全都换了,现在的问题是故障依旧);去后一看,原来是外风机走走停停,外风机走的时候制热非常的好,等风机一停,制热效果就差的....

检查的结果是空调好的,内热交的温度过高造成的。

我问他,谁告诉他的这是频繁化霜,他说;谁也没有告诉他,他也没有跟谁学,他修空调冰箱冰柜都是在网上一点点学的,可以说他上网从不看置顶文章,有问题了发个帖子问问,多少年来他一直就是这样过来的......

 楼主| 发表于 2011-12-25 17:13:02 | 显示全部楼层
一台空调不化霜,而且制热设定16度还不开机,非得设定28度才能开机...

检查结果竟是内环温探头漂移...
管温探头经常坏,可内环温探头却很少坏!

事实上内环温探头也是参与化霜条件的,当MCU感觉室内温度很高的时候,它也是认为条件不符合的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:08 , Processed in 0.068945 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表